Łączenie uziemienia wyrównawczego z odgromem otokowym
0
Post
autor: Mirosław Kacprzak »
Witam wszystkich.
czy uziemienie wyrównawcze (w świetle obowiązujących norm i
przepisów) zainstalowane np. w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym, może być połączone z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej otokowej?
czy uziemienie wyrównawcze (w świetle obowiązujących norm i
przepisów) zainstalowane np. w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym, może być połączone z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej otokowej?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: odgromówka
0
Post
autor: MB(elektrykmb) »
Tak, ale może byś uszczegółowił to pytanie. Możesz też sfotografować to połączenie i wysłać do admina z zapytaniem i prośbą o wstawienie na forum.
Re: Łączenie uziemienia wyrównawczego z odgromem otokowym
0
Post
autor: pawelcmx »
Wg mnie instalacja odgromowa składa się z:
1. Zwodów
2. Przewodów odprowadzających
3. Przewodów uziemiających
4. Uziemienia (np. otok)
Łącząc przewody wyrównawcze z przewodami odprowadzającymi "wpuszczasz" piorunka na wszystkie urządzenia i instalacje którymi są objęte połączeniami wyrównawczymi.
Połączenia wyrównawcze łączysz do uziemionej szyny. Szyna może być uziemiona do tego samego uziomu co odgromówka ale łączenie jest w ziemi!!!
Inaczej nawet 200kA (jak podają w poradnikach niektórzy producenci ograniczników przepięć) "lata" po obudowach.
Wiem, wiem już dawno temat nieaktualny:)
1. Zwodów
2. Przewodów odprowadzających
3. Przewodów uziemiających
4. Uziemienia (np. otok)
Łącząc przewody wyrównawcze z przewodami odprowadzającymi "wpuszczasz" piorunka na wszystkie urządzenia i instalacje którymi są objęte połączeniami wyrównawczymi.
Połączenia wyrównawcze łączysz do uziemionej szyny. Szyna może być uziemiona do tego samego uziomu co odgromówka ale łączenie jest w ziemi!!!
Inaczej nawet 200kA (jak podają w poradnikach niektórzy producenci ograniczników przepięć) "lata" po obudowach.
Wiem, wiem już dawno temat nieaktualny:)