Rejestratory REMOC i RENAP

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Paweł Szczepkowski

Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Paweł Szczepkowski »

Wymienię uwagi na temat tych rejestratorów z wszystkimi osobami, które wykorzystują je do rejestracji wielkości elektrycznych. Wymienię uwagi na temat innych rejestratorów (głownie tych co posiadają rejestrację harmonicznych).

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Jacek Chrobociński

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Jacek Chrobociński »

Aktualne wersje tych urządzeń są już na tyle dopracowane, że moim zdaniem są godne polecenia. Dane uzyskiwane z pomiarów wykorzestujemy np. do typowania obwodów, na których montowane będą regulatory napięcia lub do weryfikacji skarg odbiorców odnośnie jakości energii elektrycznej.
Jan

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Jan »

Użytkuję MULTIVER 3SN firmy DOSSENA&C. Wiarygodność pomiarów wyższych harmonicznych pozostawia wiele do życzenia.
Henryk Klein

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Henryk Klein »

Z czym porównywał Pan wyniki analizy harmonicznej, dokonywanej rejestratorem MULTIVER, i czy wziął Pan pod uwagę fakt, iż wyniki odpowiadają jedynie okresom próbkowania, i nie są uśredniane w zadanych przedziałach?
Jan

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Jan »

Nie porównywałem. Uzyskuję różne wyniki pomiarów FFT ( w % do 100% 1-szej harmonicznej ) tego samego przebiegu w zależności od wybranego zakresu I lub U pełnej skali. Mierzony przebieg może znacznie zmieniać się w czasie, więc przy długotrwałych pomiarach lub wahaniu między wyborem dwóch bliskich zakresów są różnice w wynikach. ???
Henryk Klein

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Henryk Klein »

Jest dość trudno porównywać wyniki analizy harmonicznej przebiegu na podstawie "optycznego"porównania jego kształtu. Jeżeli nie dysponuje Pan powtarzalnym przebiegiem probierczym o znanej zawartości harmonicznych, lub innym analizatorem o znanej (i potwierdzonej)klasie, to opinia o jakości przetwarzania jest dość niewymierna.
Jeżeli jednak zauważa Pan różnice przy zmianie zakresu, to sugerowałbym przeanalizowanie układu pomiarowego pod kątem tego, czy przekładniki biorące udział w rejestracji, jak również sam rejestrator przy wybranym zakresie, mieszczą się w obszarze parametrów, dla których deklarowana jest klasa dokładości poszczególnych aparatów.
Andrzej Nowak

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Andrzej Nowak »

Jak odczytać za pomocą modemu wysokość napięcia?
Marek Grzybowski

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Marek Grzybowski »

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś woęcej o omawianych tu rejestratorach REMOC i RENAP
Gdzie szukać więcej informacji o omawianych tu rejestratorach REMOC i RENAP?
Marek Grzybowski
Andrzej Breks

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Andrzej Breks »

Polecam zapoznać się z nowymi urządzeniami firmy LUMEL SA z Zielonej Góry. Mają cyfrowe analizatory parametrów sieci energetycznej, w tym harmonicznych.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] - urzadzenia P10 i N10
Wieslaw

Re: Rejestratory REMOC i RENAP

0
Post autor: Wieslaw »

Uzywam rejestrator firmy Amprobe Instrument USA typu HT 9030.
ODPOWIEDZ