Moje zapytanie dotyczy terminu przeprowadzania badań sprzetu elektroizolacyjnego. W moim zakładzie pracy zakupiono nowy sprzęt elektroizolacyjny: półbuty, rękawice oraz drążki. Na zamieszczonych etykietach umieszczono jedynie termin wykonanych badań fabrycznych nie podano natomiast do kiedy te badania są ważne. Czy dla nowego sprzętu BHP przewidziany jest wydłużony okres "pracy bez badań" (rok lub dwa lata) czy też obowiązuje półroczny okres badań. Co ile należy przeprowadzć badania: półbutów, rękawic, drążków, chodników elektroizolacyjnych oraz innego sprzętu. Proszę o odpowiedź wraz z ewentualnym wskazaniem normy lub rozporządzenia które określają poruszony przeze mnie problem. Z elektrycznym pozdrowieniem CzaRY.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Anonimowo

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

0
Post autor: Anonimowo »

Uzgadniacze faz co pół roku, drążki izolacyjne na 220 i 400 kV co dwa lata, reszta sprzętu co 1 rok. Tak określa instrukcja bezpiecznej pracy w moim zakładzie energetycznym.I nie ma znaczenia czy sprzęt jest nowy czy używany.
Zbigniew Magdoń

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

0
Post autor: Zbigniew Magdoń »

Potwierdzam odpowieć kolegi.Badonia wykonuję co 1 rok.
CzaRY

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

0
Post autor: CzaRY »

Trochę od stycznia zapoznałem się w temacie. Rękawice i buty badać trzeba co pół roku, drążki i kleszcze co rok, wskaźniki akustyczno - optyczne - co dwa lata. Wszystko dotyczy sprzętu do 20kV. Nie wiem jak jest powyżej. Uziemiaczy nie bada się. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
Holdek

Re: badania sprzętu elektroizolacyjnego

0
Post autor: Holdek »

Trochę problemów sprawiają drążki uniwersalne :
jeżeli są wykorzystywane do celów innych niż pomiary co dwa lata.
jeżeli do skażników pomiarowych co pół roku.
Powinny być oznaczone odnośnie przeznaczenia .