Pomiar rezystancji uziemień ze względu na odprowadzanie ładu
0
Post
autor: Bogusław Bereski »
Jaka powinna być rezystancja uzienień służących do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Pomiar rezystancji uziemień ze względu na odprowadzanie
0
Post
autor: Henryk »
Problemem nie jest rezystancja uziemienia przewodu odprowadzającego ładunki elektrostatyczne (bo każda, byle omowa zapewnia skuteczne rozładowanie) a sposób zbierania ładunków z powierzchni chronionej i rezystywność materiału podlegającego ładowaniu. Proszę sprecyzować zagadnienie.
Re: Pomiar rezystancji uziemień ze względu na odprowadzanie
0
Post
autor: Bereski »
Rozładowaniu podlegają rurociągi metalowe zakończone wężem gumowym z zatopioną linką miedzianą. Ładunek elektryczny gromadzi się wskutek przepływu przez tą instalację procuktów ropopochodnych (np. benzyny). Chodzi mi o to, że podczas pomiarów ochronnych w protokołach należy podać wymaganą wartość uziemienia, a ja dotychczas nie spotkałem się z konkretnymi danemi na ten temat.
Re: Pomiar rezystancji uziemień ze względu na odprowadzanie
0
Post
autor: Adam Korykora »
czy istnije przepis o obowiązku pomiaru napięć rażenia,przy prawidłowych pomiarach uziemienia ochronnego