autor: Wiesław »
Arkusz 61 normy PN - IEC 60364 nakazuje wykonanie prób urządzeń różnicowoprądowych, ale załącznik B mówi tylko o prądzie, nie wspominając nic o czasie wyłączenia.
Dlatego badanie prądu wyłączajacego jest obowiązkowe, a czasu nie. (Zresztą co to jest za czas?)
Powyższy zapis dotyczy badań odbiorczych; dla badań eksploatacyjnych nie ma w chwili obecnej żadnych przepisów i dlatego przyjmuje się do badań okresowych powyższy arkusz.