Metryka urządzenia piorunochronnego

0
Post autor: luka2nd »

Dziękuję za przydatne linki, poczytam sobie.

Nadal jednak mam wątpliwości co do kwestii związanych z projektowaniem. Co w przypadku, gdy podczas budowy nowego domu inwestor zażyczy sobie odgromówki, której nie było w projekcie budowlanym? A w przypadku już istniejącego budynku, który nigdy odgromówki nie miał? Czy potrzebny jest do tego projekt zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami projektowymi?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Metryka urządzenia piorunochronnego

0
Post autor: STANCA »

W metryce jest zapis:
Nazwa i adres jednostki, która sporządziła projekt:

I co chcesz wpisać "szwagier".

Takie pytanie może zadać też przedstawiciel ubezpieczyciela, któremu zależy by odstąpić od likwidacji szkody.

Jak wiemy ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa to zespół środków. Aby to dobrać należy przeprowadzić analizę ryzyka, można to próbować wykonać na piechotę (tu potrzebna spora wiedza i dużo czasu), ale firma DEHN posiada dobry program który w tym pomaga.

"Oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji odgromowych
program DEHNsupport Toolbox
umożliwia przeprowadzenie różnych obliczeń w zakresie ochrony odgromowej - analizę ryzyka, obliczanie wysokości iglic, odstępów separujących oraz wymaganej długości uziomów. Program zapewnia praktyczne wsparcie dla projektantów, instalatorów oraz elektryków, dzięki któremu profesjonalne wdrożenie kompleksowych urządzeń piorunochronnych jest znacznie łatwiejsze.
"

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Przeanalizuj najpierw ryzyko spotkania z ubezpieczycielem.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
elstan
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: czw cze 11, 2015 13:55

Metryka urządzenia piorunochronnego

0
Post autor: elstan »

Ubezpieczyciele ruszyli. Nie mają jeszcze pełnej wiedzy, ale ponieważ słupki wypłaty odszkodowań zaczynają niebezpiecznie wzrastać postanowili przeprowadzać kontrolę. Na razie są to pytania, czy jest instalacja odgromowa jeżeli nie ma to dlaczego jej nie ma.

Jedyną podstawą do wykonania instalacji odgromowej jest przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN 62305 ark 2. Analiza ryzyka.

Na rynku istnieje kilka programów opracowanych na podstawie wyżej wymienionej normy. Ja od kilku lat używam programu firmy DEHN DEHNsupport. Przeprowadziłem już setki analiz przy pomocy tego programu i muszę powiedzieć, że każdy program ma swoje wady i zalety.Jak każdy program wymaga przy tym aby posiadać wiedzę do przeprowadzenia takiej analizy. Program nie wszystko zrobi za nas, ale jest bardzo dobrym narzędziem wspomagającym.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Metryka urządzenia piorunochronnego

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

elstan pisze: czw gru 12, 2019 20:07

Jedyną podstawą do wykonania instalacji odgromowej jest przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN 62305 ark 2. Analiza ryzyka.
A ja myślałem że mogę zainstalować instalację odgromową bo poprostu chcę ją mieć.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Metryka urządzenia piorunochronnego

0
Post autor: opornik »

PGR Mąkowarsko pisze: czw sty 16, 2020 22:58 A ja myślałem że mogę zainstalować instalację odgromową bo poprostu chcę ją mieć.
Są obiekty które bezwzględnie wymagają instalacji. Są obiekty które nie wymagają ale można ją wykonać z pełnymi konsekwencjami.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Metryka urządzenia piorunochronnego

0
Post autor: STANCA »

STANCA pisze: pt lip 05, 2019 12:28
STANCA pisze: pt lip 05, 2019 12:24 W tym opracowaniu dla Polskiej Izby Ubezpieczeń znajdziemy wzory protokołów jak też wzór METRYKI URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO:
STANCA pisze: pn maja 28, 2018 8:17 (...)
Na stronie HAGER,a dalej można pobrać to opracowanie:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
(...)
STANCA
przecież podałem linki. i dopiero na 40 stronie są wzory protokołów.

Wykonać należy instalację do projektu osoby ze stosownymi uprawnieniami, po wykonaniu analizy zagrożeń.

Elektryk wykona pomiary po robocie, wystawi protokół, zrobi METRYKĘ URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO. Komplet papierów dasz do ręki klientowi. To wszystko może być potrzebne w razie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciele chętnie ubezpieczają biorąc kasę, a w przypadku szkody wykażą gdzie były informacje o odstąpieniu od odpowiedzialności.

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ SEP
Na stronie 40 masz wszystko o co pytasz, link wyżej.

Instalacja odgromowa będzie prawidłowo działać o ile zostaną wykonane zgodnie z projektem pozostałe jak; uziemienie, połączenia wyrównawcze, czy właściwie dobrane elementy ochrony przeciwprzepięciowej i zastosowane odpowiednie odstępy separacyjne od innych instalacji. Jest to zespół środków, o których należy pamiętać.

Jak wyglądają błędnie wykonane instalacje zobaczysz na fotkach w podanej publikacji. Są tam też moje fotki, 8 szt.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Metryka urządzenia piorunochronnego

0
Post autor: STANCA »

Temat METRYKA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO pojawia się też w:

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

5) dokumentacja użytkowania – dokumentację odbioru budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałów lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną wraz z protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczącymi budynku, dokumentacje eksploatacyjną, w tym również metrykę instalacji piorunochronnej, a także dokumentację powykonawczą robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót,

Tak więc ta metryka winna się znajdować w książce obiektu budowlanego.