Sensowną treścią fYrmy jest wystawienie faktury i zarobek. Protokół to bełkot pracownika niezwiązany zupełnie z kwotą na fakturze.PGR Mąkowarsko pisze: ↑śr lis 09, 2022 22:19 Wystarczy że zaczniesz pisać coś z sensem i merytorycznego. Póki co bijesz wyłącznie pianę, siejesz zamęt i drwisz ze wszystkich i wszystkiego. Żadnych sensownych treści w twoich wypowiedziach nie ma, tylko bełkot nie związany z tematem dyskusji
61.2.1 Oględziny należy wykonać przed próbami; zwykle powinny być one wykonywane przed włączeniem zasilania instalacji.
61.2.2 Oględziny należy wykonać w celu potwierdzenia czy urządzenie elektryczne, stanowiące część instalacji stałej:
− spełnia wymagania bezpieczeństwa odpowiednich norm wyrobu;
UWAGA Można to stwierdzić, sprawdzając informacje producenta, oznakowania lub świadectwa.
− zostało dobrane prawidłowo oraz zainstalowane zgodnie z HD 60364 i instrukcjami producenta;
− nie ma widocznych uszkodzeń, wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
61.2.3 Oględziny powinny obejmować co najmniej następujące sprawdzenia, jeśli mają one zastosowanie:
a) sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (patrz Część 4-41);
b) występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła (patrz Część 4-42 i Część 5-52, Rozdział 527);
c) dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia (patrz Część 4-43 i Część 5-52, Rozdziały 523 i 525);
d) dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych (patrz Część 5-53);
e) występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia (patrz Część 5-53, Rozdział 536);
f) dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne (patrz Część 4-42, Rozdział 422, Część 5-51, Rozdział 512.2 i Część 5-52, Rozdział 522);
g) prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych (patrz Część 5-51, p. 514.3);
h) przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych (patrz Część 5-53, p. 536);
i) obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji (patrz Część
5-51, p. 514.5);
j) oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp. (patrz Część 5-51, p. 514);
k) poprawność połączeń przewodów (patrz Część 5-52, Rozdział 526);
l) występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych (patrz Część 5-54);
m) dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację (patrz Część 5-51, Rozdziały 513 i 514).
Oględziny powinny uwzględniać wszystkie wymagania szczególne, dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji.