Ile powinna wynosić oporność uziomu fundamentowego?

0
Post autor: Sylwester_ »

Witam
Czy ktoś wie ile powinna wynosić oporność uziemienia uziomu fundamentowego i oporność uziemienia rozdziału przewodu PEN na PE i N ?
Pozdrawiam

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
kotek

Re: uziom fundamentowy

0
Post autor: kotek »

Ostanio naczytałem się sporo literatury o uziomach, różnych autorów, z różnych źródeł i po próbie upukładania tej wiedzy moim zdaniem ( nie koniecznie wszyscy nuszą się zgadzać) jest tak:
- najlepszym uziomem jest uziom fundamentowy ale można go tak żle wykonać że stacji sens:
1. bednarka czarna o przekroju ponad 100mm,
2. ustawiona pionowo na specjalnych uchwytach,
3. łączona poporzez spawanie lub bardzo solidne skręcanie,
4.położona w ławie fundamentowej poniżej jakiejkolwiek izolacji wodnej,
5. sprawdzona przez elektryka przed zalaniem betonem,
6. konfiguracja taka aby torzyły się oka siatki o boku nie większym niż 20m.
7. Wyprowadzenia do przyłączenia urządzeń bednarką ocynkowaną o przekroju ponad 100mm,
8. wyprowadzenia muszą przewidywać: odgromówkę, połączenia wyrównawcze, szyny PE w tablicach rozdzielczych na parterze i w piwnicy, centralki telefoniczne i kilka zapasowych w miejscach ewentualnych przyłączeń innych urządzeń wymagających uziemienia.
9. niedopuszczalne jest wykorzystanie prętów zbrojenia skręcanych drutem ( chyba, że tylko do odgromówki) jako jedynych uziomów,
10. zbrojenie ponad warstwą izolacji wodnej powinno być elektycznie zwarte z uziomem ponieważ może dochodzić do elektrycznego przebijania i uszkadzania izolacji wodnej,

Natomiast raystancja uziemienia jest mniej ważna, chodzi głównie o ekwipotencjalizację. Przepisy podają różne wartości w zależności od typu gruntu. Amerykanie budując obiekty na pustyni nie mogli uzyskać 30 omów a w praktyce okazało się, że to w zupełności wystacza.
Ciągle porządkuję tą wiedzę więc mile widziana krytyka.

Ciekawe są rozwiązania obiektów, które mają zbyt małe fundamenty i konieczne jest rozbudowanie uziomu. Powstaje problem sterowania potencjałem rażenia poprzez układanie uziomów na różnych głębokościach nawet 10cm.
Mirek

Re: uziom fundamentowy

0
Post autor: Mirek »

Nie jestem zwolennikiem uziomów fundamentowych z jednej tylko przyczyny:
sił elektrodynamicznych powstających w przewodach z prądem.
Zdarzały się przypadki wyrwania zbrojenia z samych ław i uszkodzenie tym samym
konstrukcji budynku!
student

Re: uziom fundamentowy

0
Post autor: student »

jak powstaja takie sily?z czego wynikaja?
Aquarius

Re: uziom fundamentowy

0
Post autor: Aquarius »

O uziomie fundamentowym wspomina
MP

Re: uziom fundamentowy

0
Post autor: MP »

Witam
Pytanie do kolegi Mirka. Jaki to byl obiekt, ze wyrwalo zbrojenia z law? Co w nim bylo? Stacja 110 kV? Czy moze przy udezeniu pioruna? Mozesz troche wiecej o tym napisac, ciekawy temat.
Pozdrawiam