Odległość gniazdka od kranu.

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
KSKRAK_Krystyn
Ekspert
Ekspert
Posty: 5160
Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
Lokalizacja: Kraków

Odległość gniazdka od kranu.

0
Post autor: KSKRAK_Krystyn »

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.

Chyba te słoneczne wakacje wpłynęły na moją sklerozę.
Otrzymałem zapytanie od znajomego:
gdzie jest określone w jakiej odległości może być zainstalowane gniazdko nn. od kranu w kuchni lub krawędzi zlewozmywaka i jaka odległość określa czy owe gniazdo musi być bryzgoszczelne.

Proszę o pomoc.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
stachu_k
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 194
Rejestracja: czw lip 24, 2003 18:27
Lokalizacja: Stanisławów

Re: Odległość gniazdka od kranu.

0
Post autor: stachu_k »

Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze normy PN-IEC 60364 z grupy 700.
----//
--( ,'')- o znowu bicie piany
<( . )> el-pomiary@wp.pl..
---J L
KSKRAK_Krystyn
Ekspert
Ekspert
Posty: 5160
Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
Lokalizacja: Kraków

0
Post autor: KSKRAK_Krystyn »

Witam Kolegę stachu_k i wszystkich Kolegów na FORUM.

Dzięki za pomoc, ale mało. PN-IEC 60364 z grupy 700 znam prawie na pamięć (może nie mam wszystkiego). To co pamiętam piszą tam o wannach, prysznicach, basenach i kabinach natryskowych, basenach pływackich, terenach budów czy obiektach gospodarstw rolnych.
A gdzie pisze o zwykłam kranie i zlewozmywaku :!: :!: :!: .
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.
Awatar użytkownika
ppeisjw
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 332
Rejestracja: czw lip 31, 2003 8:06
Lokalizacja: Gowidlino

odległośc gniazdka

0
Post autor: ppeisjw »

Witam .
Obecnie NIGDZIE nie jest to zapisane, tak jak wiele innych "problemów"
"Dawniej" było napisane: 60cm od gazu i wody.I życie to potwierdziło.
Na logikę :po co komu gniazdko przy zlewozmywaku albo przy kuchni.Przy kuchni to i może się "opalić" od obfitego płomienia, a przy zlewozmywaku...zalać .Chyba,że komuś zależy to da bryzgoszczelne tylko po co?.Tendencja jest taka ,żeby z lokatorem i architektem wnętrz ustalić wyposażenie kuchni (łazienki) i w odpowiednich miejscach przewidzieć odpowiednie gniazda-to co ma być nad blatem to jest ( mikrofalówki, ekspresy czajniki...) a co pod blatem też jest (zmywarka,lodówka,pralka.kuchnia).Co komu po instalacji w gdy w miejscu kuchni 3-faz. ma gniazdko 230V a w miejscu lodówki 3x400V.
Ja w swoich projektach ,przekonuję inwestora ,żeby z instalacjami w mieszkaniu wstrzymał się do czasu sprzedaży mieszkania konkretnemu klientowi i wtedy robimy "pod zamówienie".
Ale się rozpisałem, ale z odległością od zlewozmywaka to na logikę .I mamy przecież RCD.
Pozdrawiam ,Janusz Warecki.
Awatar użytkownika
EDI
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3498
Rejestracja: czw lip 24, 2003 6:31
Lokalizacja: Gryfino

odległość gniazdka od kranu

0
Post autor: EDI »

Witam!
-Podobnie postępuję w przypadku instalacji w domkach jednorodzinnych, jak opisał Kol. Janusz Warecki. Proponuję odległość od skraju umywalki czy zlewozmywaka 60 cm.
-Wielokrotnie, Inwestor, Hydraulik czy Przedstawiciel Gazowni zwracał mi uwagę, że to nie obowiązuje, bo norma dotyczy wanny, prysznica czy basenu.
–Z braku czasu muszę kończyć wypowiedź.
-Pozdrawiam!
-Edward W.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

0
Post autor: opornik »

witam kolegów:)
mamy to słynne 60 cm ale z przymrużeniem oka. Ja postępuję w projekcie podobnie. Zawsze piszę, że wykonawca uzgodni na etapie realizacji lokalizację wypustów z najemcą mieszkania czyba, że robię projekt dla konkretnego inwestora i to ja wtedy uzgadniam szczegóły.
I jak do tej pory problemów z tym nie mam. Panowie, czasy OWT dawno się skończyły i całe szczęście. pozdrawiam
KSKRAK_Krystyn
Ekspert
Ekspert
Posty: 5160
Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
Lokalizacja: Kraków

0
Post autor: KSKRAK_Krystyn »

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.

Na wstępie chciałem wyjaśnić że celowo wątek ten napisałem w dziale POMIARY, a nie NORMY...
Nie chciałem się rozpisywać na początku, ale temat dotyczy wielu pomiarowców, którzy w protokole z pomiarów mają wydać ocenę z oględzin instalacji i urządzeń. I takie zapytanie otrzymałem.
Bardzo ładnie się operuje opcjami podczas projektowania, ale rzeczywistość jest trochę inna.
ppeisjw pisze: 1. ...po co komu gniazdko przy zlewozmywaku...
2. ...ale z odległością od zlewozmywaka to na logikę. I mamy przecież RCD...

Ad.1. Kupiłem córce małe mieszkanie. Po zaprojektowaniu mebli w kuchni, pomiędzy lodówką a zlewozmywakiem jest blat szerokości 50 cm na bardzo dobre miejsce na czajnik elektryczny. I co miałem zrobić? Kazałem zainstalować gniazdko ok. 40 cm od krawędzi zlewozmywaka.
Ad.2 Ww. kupione nowe mieszkanie w roku 2003 nie posiadało instalacji zabezpieczonej w kuchni przez RCD. W łazience owszem.
EDI pisze: 1. Proponuję odległość od skraju umywalki czy zlewozmywaka 60 cm.
2. Wielokrotnie...mądrala...zwracał mi uwagę, że to nie obowiązuje, bo norma dotyczy wanny, prysznica czy basenu.

Ad.1. jak powyżej w ad.1 do Kolegi ppeisjw.
Ad.2. Kolego EDI, czy ów mądrale mają rację
opornik pisze: 1. mamy to słynne 60 cm ale z przymrużeniem oka.
2. Panowie, czasy OWT dawno się skończyły i całe szczęście.

Ad.1. czy można przymrużyć oko na bezpieczeństwo i życie ludzkie
Ad.2. wg mnie nie jest to takie "całe szczęście".

Norm nie ma. Przepisy ustala inwestor wg swojej kasy. Wolna Ameryka.

Z wypowiedziami kolegów się całkowicie zgadzam, lecz nadal nie wiem jakby Koledzy ustosunkowali się do powyższych zagadnień będąc pomiarowcem.
A wydaje mi się że każdy projektant instalacji powinien znać na to odpowiedź.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.
Awatar użytkownika
ppeisjw
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 332
Rejestracja: czw lip 31, 2003 8:06
Lokalizacja: Gowidlino

odległość gniazdka

0
Post autor: ppeisjw »

Witam.
Odpowiem przewrotnie.Mam kolegę projektanta i rzeczoznawcę z zakresu instalacji elektrycznych.Ten kolega ma mieszkanie w bloku "z wielkiej płyty" a w nim łazienkę 2x2m z wanną,umywalką i sedesem i....z pralką zamontowaną na płycie posadowionej na wannie.Jego odpowiedź na wiadome pytanie brzmiała- no gdzie ją miałem postawić, w pokoju? (ja miałem podobne mieszkanie i swoją zamontowałem w kuchni (też 2x2m), po gruntownej przestawce kuchni gazowej ,zlewozmywaka i postawieniu na pralce szafki.Szczera prawda.I nie było RCD.On dalej tam mieszka, ale od paru lat nie byłem u niego w łazience.
Pozdrawiam,Janusz Warecki.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

0
Post autor: opornik »

witam Kolegów zwłaszcza Krystyna:)
Kolega zapędził się z oceną mojej wypowiedzi:(
ad1. Na bezpieczeństwo i życie ludzkie przymrażać oczu NIE WOLNO!!! Mało tego zalecam okulary. To przenośnia. Dalej, jaka jest kolego różnica z punktu widzenia Twojej córki pomiędzy 55cm, 60cm a np 90 cm???????. Żadna.
Rozpiętość pomiędzi dłoniami przeciętnego człowieka to ok. 150 do 180cm. Więc nie jest argumentem bezpieczna odległość.
Kolejna sprawa, jak kolega - Fachowiec przegapił przy zakupie mieszkania taki błąd w instalacji.

ad 2. Kolega chyba żartuje chwaląc system OWT. Chociaż dla wykonawcy sprawa była prostsza. Wykonany ruraż, czasami niedrożny i problem lokalizacji wypustów z głowy;). Pozdrawiam wszystkich OWT-owców.
p.s.
mam zamontowany przepływowy podgrzewacz wody 1 fazowy. Posiada znak B. Kabel zasilającyma dł. 50 cm. I co Wy na to??
Awatar użytkownika
specjalista
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 52
Rejestracja: wt lip 29, 2003 3:16
Lokalizacja: Kraków

0
Post autor: specjalista »

witam kolegow na forum

kolego opornik ten podgrzewacz to prawdpodobnie taki do montazu pod zlewozmywakiem :)
a co powiecie na to:
dstalem takie male zlecenie na wymiane inst w kuchni
inteligenty wlasciciel mieszkania zlecil ja 2 tygodnie
po remoncie calej kuchni a nie w trakcie remontu i to dopiero jak spalilo
sie gniazdo (bez bolca) oraz przedluzacz(2 zylowy) zasilajacy
podgrzewacz

przychodze i co zastaje:

1 podgrzewacz (taki z kranem do montazu nad zlewozmywakiem)
ma kabel o dlugosci 25cm(slownie: dwadziescia piec centymetrow)!!!!!!!!
2 zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem asymetryczny (dlugosc 160cm
przytym od "srodka" miedzy komorami do krawedzi minimum 60 cm)
3 podgrzewacz ma nierozbieralna obudowe oraz wtyczke (zalana na stale)
i jest rowniez oznaczony "B"
4 wtyczka od podgrzewacza jest lamana i to w "druga strone" czyli po
wpieciu w gniazdo "z klapka" klapka musi sie zlamac
5 instalacja w mieszkaniu 2 przewodowa aluminiowa
(budynek z 1965 roku)
6 od licznika (na klatce schodowej) do tablicy rozdzielczej ( w mieszkaniu)
polozony kabel 2x4mm2 al

i co wy na to ??

ja rozwiazalem to w sposob (jak dla mnie)
jedyny mozliwy do zaakceptowania

1 w tablicy bezpiecznikowej rozdzielilem PEN na PE i N
zamontowalem RCD 20/0,3 oraz s 16B i taki obwod
(3x2,5mm2) doprowadzilem do kuchni
2 gniazdo do podgrzewacza zamontowalem dokladnie nad nim
i w max odleglosci od niego do gory (takiej jak pozwalal przewod)
3 uzylem pojedynczego gniazda ktorego obudowe uszczelnilem
dokladnie przy skladaniu za pomoca silikonu (rowniez do glazury)
4 wtyczke "uzbroilem" w kolnierz uszczelniajacy
(uszczelka standardowa przyklejona do wtyku na stale i wypelniajaca
okragly otwor na wtyk w gniezdzie)
5 pozostale gniazda dalo sie umiejscowic "po bozemu" dlatego
o nich nie pisze

czekam na opinie kolegow na temat sytuacji oraz mojego "rozwiazania"

pozdrawiam
specus
/... z rególy to co widzisz znacznie odbiega od tego co chciałbys zobaczyć.../
ODPOWIEDZ