Pracownia komputerowa - again

0
Post autor: vogel »

Na stronie [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] znajdziecie wymogi stawiane instalacji elektrycznej w szkolnej pracowni komputerowej
Zasilanie elektryczne szkolnej pracowni informatycznej:

(...)
- liczba gniazd zasilających:

- stanowisko nauczycielskie 6 x 2P + T,
- stanowisko uczniowskie 2 x 2P + T,
- koncentrator sieci 1 x 2P + T,
- łączna liczba gniazd = 25,
- przewody zasilające miedziane YDYto 3x0.5mm2 / 750 V.

(...)

Powodzenia ;)

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
stasiekm
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 114
Rejestracja: wt wrz 09, 2003 13:57
Lokalizacja: Bialystok

0
Post autor: stasiekm »

Ochrona przeciwprzepięciowa w klasie B i C. Zalecane ochronniki warystorowe:

- w strefie B poziom ochronny 1,2/50 µs, znamionowy prąd udarowy 75 kA (10/350 µs ),
- czas opóźnienia 100 ns (np. DEHNport firmy DEHN),
- w strefie C znamionowy prąd (8/20 &micro;s) 1 kA, czas opóźnienia <25 ns, maksymalne napięcie 280V (np. DEHNquard firmy DEHN),
- w przypadku odległości pomiędzy strefami B i C mniejszymi niż 15 m niezbędny dławik odsprzęgający w celu zapewnienia właściwej koordynacji ochronników (np. DEHNbridge firmy DEHN).


bełkot
nawet nie śmieszy
profus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1439
Rejestracja: pt lip 25, 2003 17:18

0
Post autor: profus »

Witam.
To nie bełkot, tylko określenie parametrów elektrycznych.
Dla mnie zrozumiałe.
Natomiast w cześci rysunkowej [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
jest zasilanie tablicy przewodem YDY 2x4mm - trochę to niewłaściwe.
Ale może autor skupił się tylko na swoim zagadnieniu - ochronnikach.
stasiekm
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 114
Rejestracja: wt wrz 09, 2003 13:57
Lokalizacja: Bialystok

0
Post autor: stasiekm »

wydawało mi sie zę odpowiadałem już na to ;-|
kolego profus:
-podaj przykład ochronnika warystorowego klasy B
-jaki jest maksymalny poziom napiecia na dla podanych udarów w sterfie B?
-jaki jest maksymalny poziom napięcia dla podanego udaru w strefie C? (podane 280V jest napieciem ciągłym sinusoidalnym o częstotliwosci 50 Hz i sugeruje użycie DEHNguard (T) 275)
-dlaczego autor optymistycznie przyjął w srefie C amplitudę udaru prądowego max 1kA?
-na czym polega odsprzęgające działanie dławika sprzęgającego (koordynującego)?

stwierdziłem, że to bełkot, bo wygląda na bardzo nieudolne tłumaczenie ulotki z opakowania ochronika lub przepisywany na kacu fragment noty katalogowej (w dodatku przez kogoś kto miał średnie pojęcie o tym, co pisze)

swoje zastrzezenia co do braku podstawowych parametrów ochrony przedstawiłem w formie pytań do kolegi profusa, który napisał, ze rozumie o co w tym chodzi...
LukaszP
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: pt lip 02, 2004 12:52
Lokalizacja: Kraków

Pracownia komputerowa - again

0
Post autor: LukaszP »

czy moglby ktos zaprojektowac taka rozdzielnie?? do zasilania takiej sali??? jakby sie dalo to bylbym wdzieczny:):)
pozdrowiam
Awatar użytkownika
eljan
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 38
Rejestracja: pn lip 28, 2003 13:15
Lokalizacja: Rybnik

Pracownia komputerowa - again

0
Post autor: eljan »

Witam!
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Jak widać z tej informacji bezpieczeństwo użytkownika zapewnia nie tylko
zwykły elektryk ale poważny producent
stachu_k
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 194
Rejestracja: czw lip 24, 2003 18:27
Lokalizacja: Stanisławów

Pracownia komputerowa - again

0
Post autor: stachu_k »

Witam
Kolego LukaszP proponuję pracownię komputerową wyposażyć w laptopy
zniknie problem z ochroną przeciwprażeniową.
pozdr.