Schemat jednokreskowy - jaki program?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Ekspert
- Posty: 5160
- Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
- Lokalizacja: Kraków
0
Post
autor: KSKRAK_Krystyn »
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolega Edward przesłał ładne przykłady rysunków.
Pragnę dodać że w jednym z ZE wycofali rysunek z powodu złego oznaczenia linii.
Kolega Edward przesłał ładne przykłady rysunków.
Pragnę dodać że w jednym z ZE wycofali rysunek z powodu złego oznaczenia linii.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
Ma kolega rację. Można zakwestionować każdy jeden dokument.
Moim zdaniem nie należy jednak winić ludzi pracujących w Rejonach ZE. Wszystko to wprowadzają osoby pracujące w jednostkach nadrzędnych, bardzo często bez, lub z niewielką praktyką ale za to po kursach i szkoleniach.
A później kontrole wewnętrzne tego egzekwują.
Niestety w tym kraju jeszcze bardzo często >punkt widzenia zależy od punktu siedzenia<
Ma kolega rację. Można zakwestionować każdy jeden dokument.
Moim zdaniem nie należy jednak winić ludzi pracujących w Rejonach ZE. Wszystko to wprowadzają osoby pracujące w jednostkach nadrzędnych, bardzo często bez, lub z niewielką praktyką ale za to po kursach i szkoleniach.
A później kontrole wewnętrzne tego egzekwują.
Niestety w tym kraju jeszcze bardzo często >punkt widzenia zależy od punktu siedzenia<
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
0
Post
autor: Sylwester »
Witam
Dobrze że Kolega Edward przesłał rysunki . Można porównać gdzie co wymagają . Przekrój 6mm² nie do zaakceptowania , minimum 10mm² ( oczywiście u mnie ) , brak ochrony przeciw przepięciowej. Konieczny jest też schemat ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawcze , sposób rozwiązania uziemienia i jego wartość. Jeśli można podesłać bardziej kompletne rysunki to bardzo proszę .
Pozdrawiam
Sylwester
Dobrze że Kolega Edward przesłał rysunki . Można porównać gdzie co wymagają . Przekrój 6mm² nie do zaakceptowania , minimum 10mm² ( oczywiście u mnie ) , brak ochrony przeciw przepięciowej. Konieczny jest też schemat ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawcze , sposób rozwiązania uziemienia i jego wartość. Jeśli można podesłać bardziej kompletne rysunki to bardzo proszę .
Pozdrawiam
Sylwester
Schemat jednokreskowy
0
Post
autor: Natalia »
Cześć Forumowicze w tym temacie.
Obserwując posty w tym temacie mam wrażenie, że schematy takowe wykonują osoby nie posiadające dostatecznej wiedzy w tym temacie
( przepraszam może się mylę ). Otóż schemat jednokreskowy jest schematem zawartm w projekcie budowlanym instalacji elektrycznej lub projekcie budowlanym przyłącza. Takie projekty mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane (nie mylić z uprawnieniami SEP ).
Myślę że projektanci nie powinni mieć problemów z wykonaniem prawidłowego schematu, niezależnie od rejonu ZE w jakim uzgodnienie tego schematu podlega. Oświadczam że uzgodniony w ZE schemat jednokreskowy nie rozwiązuje problemu przyłączenia do końca. Odbierający pracownicy ZE mają często zastrzeżenia do sposobu wykonania układu pomiarowego i w.l.z. wynikający często z własnego widzimisię. Wyjściem z tego problemu może być zatwierdzenie w ZE gotowego wyrobu w postaci gotowej tablicy w obudowie dla danego typu obiektu. W niektórych rejonach to się praktykuje.
Narazie tyle w tym temacie. Pomyślności w Nowym Roku wszystkim elektrykom wykonawcom, projektantom i pracownikom ZE.
Andrzej.
Obserwując posty w tym temacie mam wrażenie, że schematy takowe wykonują osoby nie posiadające dostatecznej wiedzy w tym temacie
( przepraszam może się mylę ). Otóż schemat jednokreskowy jest schematem zawartm w projekcie budowlanym instalacji elektrycznej lub projekcie budowlanym przyłącza. Takie projekty mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane (nie mylić z uprawnieniami SEP ).
Myślę że projektanci nie powinni mieć problemów z wykonaniem prawidłowego schematu, niezależnie od rejonu ZE w jakim uzgodnienie tego schematu podlega. Oświadczam że uzgodniony w ZE schemat jednokreskowy nie rozwiązuje problemu przyłączenia do końca. Odbierający pracownicy ZE mają często zastrzeżenia do sposobu wykonania układu pomiarowego i w.l.z. wynikający często z własnego widzimisię. Wyjściem z tego problemu może być zatwierdzenie w ZE gotowego wyrobu w postaci gotowej tablicy w obudowie dla danego typu obiektu. W niektórych rejonach to się praktykuje.
Narazie tyle w tym temacie. Pomyślności w Nowym Roku wszystkim elektrykom wykonawcom, projektantom i pracownikom ZE.
Andrzej.
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
Nie bardzo rozumiem, dlaczego kol. Sylwester pisze:
Przecież ten rysunek jest to schematem jednokreskowym układu zasilania i tablicy rozdzielczej i należy go traktować jako stwierdzenie stanu faktycznego (w moim Rejonie ZE wymagana jest na nim klauzula >stan na dzień xxxx< wraz z pieczątką i podpisem wykonawcy czy osoby dokonującej odbioru) a nie projektu.
I nie rozumiem zarzutu:
Montowanie ochronników przepięć chyba jeszcze nie jest obligatoryjne.
Zaś jeżeli chodzi o:
To jeżeli kolega jest projektantem i na jednym rysunku (czyt. podkładzie budowlanym) unieszcza instalacje gniazd, oświetlenia, połączeń wyrównawczych, TV, telefonicznych, domofonowych, logicznych, zasilania gniazd komputerowych i innych (a tak to zrozumiałem) to niech wszystkich wykonawców przed takimi projektami (proszę spróbować na budowie zrozumieć intencje twórcy, bo odczytaniu nie ma mowy) Pan Bóg chroni (tak jak wysokoczuły RCD).
A, gdy kolega pracuje w ZE i przyjmuje dokumenty do odbioru, to można się domyśleć co mówią o nim wykonawcy.
Natomiast wartość uziemienia po zmierzeniu wpisuje się w protokole z badania uziomów.
Nie bardzo rozumiem, dlaczego kol. Sylwester pisze:
Przekrój 6mm² nie do zaakceptowania , minimum 10mm² ( oczywiście u mnie )
Przecież ten rysunek jest to schematem jednokreskowym układu zasilania i tablicy rozdzielczej i należy go traktować jako stwierdzenie stanu faktycznego (w moim Rejonie ZE wymagana jest na nim klauzula >stan na dzień xxxx< wraz z pieczątką i podpisem wykonawcy czy osoby dokonującej odbioru) a nie projektu.
I nie rozumiem zarzutu:
brak ochrony przeciw przepięciowej
Montowanie ochronników przepięć chyba jeszcze nie jest obligatoryjne.
Zaś jeżeli chodzi o:
Konieczny jest też schemat ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawcze , sposób rozwiązania uziemienia
To jeżeli kolega jest projektantem i na jednym rysunku (czyt. podkładzie budowlanym) unieszcza instalacje gniazd, oświetlenia, połączeń wyrównawczych, TV, telefonicznych, domofonowych, logicznych, zasilania gniazd komputerowych i innych (a tak to zrozumiałem) to niech wszystkich wykonawców przed takimi projektami (proszę spróbować na budowie zrozumieć intencje twórcy, bo odczytaniu nie ma mowy) Pan Bóg chroni (tak jak wysokoczuły RCD).
A, gdy kolega pracuje w ZE i przyjmuje dokumenty do odbioru, to można się domyśleć co mówią o nim wykonawcy.
Natomiast wartość uziemienia po zmierzeniu wpisuje się w protokole z badania uziomów.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
0
Post
autor: oleks »
Witam
kol.kkas12 pisze:
"Montowanie ochronników przepięć chyba jeszcze nie jest obligatoryjne."
No cóż, myślę, że jest obligatoryjne bo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa :
"180.Instalacje i urządzenia elektryczne powinny zapewniać:
....
2) bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami
....
183. W instalacjach elektrycznych należy stosować
....
8 urządzenia ochrony przepięciowej"
Pozdrawiam
kol.kkas12 pisze:
"Montowanie ochronników przepięć chyba jeszcze nie jest obligatoryjne."
No cóż, myślę, że jest obligatoryjne bo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa :
"180.Instalacje i urządzenia elektryczne powinny zapewniać:
....
2) bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami
....
183. W instalacjach elektrycznych należy stosować
....
8 urządzenia ochrony przepięciowej"
Pozdrawiam