Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: GRANDOR »
Otrzymałem tel.z firmy, w której systematycznie wykonuję pomiary iż nawiedziła ich inspekcja UDT i zakwestionowała wózki widłowe elekt. na 80V= że nie posiadają pomiarów stanu izolacji całej instalacji elektr. Wózki pracują w środowisku normalnym (sucha czysta i ciepła hala magazynowa). Pytanie: Czy taka instalacja podlega pomiarom, jak często, gdzie można znaleźć wytyczne lub literaturę na ten temat, jakie przepisy czy normy określają ten wymóg.
Będę wdzięczny za szybką i konkretną wypowiedź
z poważaniem Grandor
Będę wdzięczny za szybką i konkretną wypowiedź
z poważaniem Grandor
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Ekspert
- Posty: 5160
- Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
- Lokalizacja: Kraków
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: KSKRAK_Krystyn »
Witam Kolegę " Grandor " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Czyli prawie rozebrać cały wózek.
Przypuszczam że instalacja wykorzystuje, jako masę (minus) konstrukcję wózka. Jeżeli instalacja jest odizolowana od konstrukcji wózka, to nie ma problemu (teoretycznie) z pomiarem.
Ja bym zaproponował aby właściciel firmy wysłał pisemne zapytanie do UDT z pytaniami jw.GRANDOR pisze: inspekcja UDT i zakwestionowała wózki widłowe... jak często, gdzie można znaleźć wytyczne lub literaturę na ten temat, jakie przepisy czy normy określają ten wymóg.
Aby zmierzyć całą instalację, to należałoby odłączyć wszystkie przekaźniki, styczniki, żarówki, silniki, wył krańcowe itd. Albo ile obwodów mamy pomierzyć, również ten od stycznika Nr 3 do żarówki migacza?GRANDOR pisze: nie posiadają pomiarów stanu izolacji całej instalacji elektr.
Czy taka instalacja podlega pomiarom
Czyli prawie rozebrać cały wózek.
Przypuszczam że instalacja wykorzystuje, jako masę (minus) konstrukcję wózka. Jeżeli instalacja jest odizolowana od konstrukcji wózka, to nie ma problemu (teoretycznie) z pomiarem.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
Od Nowego Roku wózki widłowe zdaje się, że przeszły pod DT.
Do tej pory nikt w nich nie wykonywał pomiarów.
Konstrukcja wózka nie jest wykorzystywana jako "masa". Instalacja wykonana jest jako dwuprzewodowa. A to z powodu bezpieczeństwa ( uszkodzenie izolacji może spowodować wymknięcie się z pod kontroli kilku ton.
Widziałem jest to nie do opanowania.
I tak jak kolega Krystyn pisze, jest tam co mierzyć. Im nowocześniejszy wózek tym będzie więcej. Ale można też popsuć np. angielski wózek >LANSING< poza hamulcem ręcznym innych nie posiada a hamowanie odbywa się przeciwprądem.
Od Nowego Roku wózki widłowe zdaje się, że przeszły pod DT.
Do tej pory nikt w nich nie wykonywał pomiarów.
Konstrukcja wózka nie jest wykorzystywana jako "masa". Instalacja wykonana jest jako dwuprzewodowa. A to z powodu bezpieczeństwa ( uszkodzenie izolacji może spowodować wymknięcie się z pod kontroli kilku ton.
Widziałem jest to nie do opanowania.
I tak jak kolega Krystyn pisze, jest tam co mierzyć. Im nowocześniejszy wózek tym będzie więcej. Ale można też popsuć np. angielski wózek >LANSING< poza hamulcem ręcznym innych nie posiada a hamowanie odbywa się przeciwprądem.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: TEODOR_P »
Witam Szanownych Kolegów na Forum
Jeżeli Kolega GRANDOR nadeptał na odcisk UDT to powinien się zaprzyjaźnić ze stroną
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
A szczególnie z rozporządzeniem:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Pozdrawiam
Teodor
Jeżeli Kolega GRANDOR nadeptał na odcisk UDT to powinien się zaprzyjaźnić ze stroną
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
A szczególnie z rozporządzeniem:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Pozdrawiam
Teodor
-
- Ekspert
- Posty: 5160
- Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
- Lokalizacja: Kraków
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: KSKRAK_Krystyn »
Witam Kolegę Teodora i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolejne dzięki za namiary. Właśnie dołączyłem do swojego archiwum.
Nie czytałem szczegółowo ww. rozp., ale wydaje mi się że odnosi się ono do urządzeń zasilanych z sieci energetycznej. Nowy rozdział do ....
Kolejne dzięki za namiary. Właśnie dołączyłem do swojego archiwum.
Nie czytałem szczegółowo ww. rozp., ale wydaje mi się że odnosi się ono do urządzeń zasilanych z sieci energetycznej. Nowy rozdział do ....
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: GRANDOR »
Witam Kolegów
Dziękuję za odzew ale nadal nic nie wiem co i jak mierzyć w podanych adresach nic ciekawego nie znalazłem.
Wysłałem maila do UDT ze szczegółowym zapytaniem co zrobić z tym fantem bo jak coś się każe to należy też określić w jaki sposób i czym to wykonać a z wypowiedzi przeczytałem że jest to wymóg od stycznia a więc całkiem ciepłe. Poczekamy zobaczymy co odpowiedzą i czy odpowiedzą
Grandor
Dziękuję za odzew ale nadal nic nie wiem co i jak mierzyć w podanych adresach nic ciekawego nie znalazłem.
Wysłałem maila do UDT ze szczegółowym zapytaniem co zrobić z tym fantem bo jak coś się każe to należy też określić w jaki sposób i czym to wykonać a z wypowiedzi przeczytałem że jest to wymóg od stycznia a więc całkiem ciepłe. Poczekamy zobaczymy co odpowiedzą i czy odpowiedzą
Grandor
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: TEODOR_P »
Witam Szanownych Kolegów na Forum
Oj, chyba się Kolega GRANDOR nie zaprzyjaźnił ze stroną internetową UDT bo sprawa jest nie od nowego roku ale od sierpnia ubiegłego roku.
Na temat wózków i szkoleń z tym związanych jest cała strona informacji:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Jest tam formularz zgłoszeniowy do najbliższego RDT a także cennik.
Konsultacje zbiorowe udzielane przez UDT w cenie 200 zł od uczestnika.
Konsultacje indywidualne udzielane przez UDTw cenie 2000 zł.
Pozdrawiam
Teodor
Oj, chyba się Kolega GRANDOR nie zaprzyjaźnił ze stroną internetową UDT bo sprawa jest nie od nowego roku ale od sierpnia ubiegłego roku.
Na temat wózków i szkoleń z tym związanych jest cała strona informacji:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Jest tam formularz zgłoszeniowy do najbliższego RDT a także cennik.
Konsultacje zbiorowe udzielane przez UDT w cenie 200 zł od uczestnika.
Konsultacje indywidualne udzielane przez UDTw cenie 2000 zł.
Pozdrawiam
Teodor
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: GRANDOR »
Witam kolegę Teodora
Zapoznałem się ze stroną UDT kolego, którą mi poleciłeś za co dzięki tylko że ja nie jestem ani konserwatorem wózków ani ich nie eksploatuję a dla takich są te szkolenia. Nie mam zamiaru wyrzucać 200 zł jeżeli mi takie szkolenie nie jest potrzebne. Ja mam jednorazowo wykonać pomiary i to wszystko. Szczerze mówiąc bardzo wątpię czy na takim szkoleniu uczą jak wykonać takie pomiary ,czym itd. ponieważ osobę eksploatującą wózki to napewno nie interesuje.
Przypuszczam, że jak wcześniej wspomniał kol. Krystyn należy "rozkopać"całą instalację pomierzyć a następnie zmontować może to trwać 16 może 24 godz. kto za to zapłaci biorąc pod uwagę choćby stawkę godz. 7 zł +narzuty + pomiary.
A sprawa najważniejsza co na ingerencję w ową nieszczęsną instację powie serwis wózków
Tyle narazie pozdrawiam Grandor
Zapoznałem się ze stroną UDT kolego, którą mi poleciłeś za co dzięki tylko że ja nie jestem ani konserwatorem wózków ani ich nie eksploatuję a dla takich są te szkolenia. Nie mam zamiaru wyrzucać 200 zł jeżeli mi takie szkolenie nie jest potrzebne. Ja mam jednorazowo wykonać pomiary i to wszystko. Szczerze mówiąc bardzo wątpię czy na takim szkoleniu uczą jak wykonać takie pomiary ,czym itd. ponieważ osobę eksploatującą wózki to napewno nie interesuje.
Przypuszczam, że jak wcześniej wspomniał kol. Krystyn należy "rozkopać"całą instalację pomierzyć a następnie zmontować może to trwać 16 może 24 godz. kto za to zapłaci biorąc pod uwagę choćby stawkę godz. 7 zł +narzuty + pomiary.
A sprawa najważniejsza co na ingerencję w ową nieszczęsną instację powie serwis wózków
Tyle narazie pozdrawiam Grandor
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: kkas12 »
Witam!
A może postąpić analogicznie jak z normalną instalacją w budynku?
Przecież są tam bezpieczniki, które stanowią koniec jednego a początek następnego obwodu. Musisz wiedzieć jakie pomiary są wymagane.
I dobrze ci radzę nie rób tego sam. Nieznajomość wózków przy jakichkolwiek pracach przy nich jest bardzo niebezpieczna. Najlepiej, gdy ci pomoże ktoś z obsługi.
Powodzenia.
A może postąpić analogicznie jak z normalną instalacją w budynku?
Przecież są tam bezpieczniki, które stanowią koniec jednego a początek następnego obwodu. Musisz wiedzieć jakie pomiary są wymagane.
I dobrze ci radzę nie rób tego sam. Nieznajomość wózków przy jakichkolwiek pracach przy nich jest bardzo niebezpieczna. Najlepiej, gdy ci pomoże ktoś z obsługi.
Powodzenia.
pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
-
- Ekspert
- Posty: 5160
- Rejestracja: czw lip 24, 2003 8:26
- Lokalizacja: Kraków
Pomiary elektrycznych wózków widłowych
0
Post
autor: KSKRAK_Krystyn »
Witam Kolegę " Grandor " i wszystkich Kolegów na FORUM.
"Instalacja elektryczna jest oparta o baterię trakcyjną pancerną typ 12x6A570 m, napięciem 24V, pojemność 570 Ah z odłącznikiem głównym ( awaryjnym ) z biegunem ujemnym połączonym z masą wózka."
Zgadzam się z Kol. Krzysztofem że instalacja powinna być dwuprzewodowa, ale obawiam się że w wielu miejscach może być połączona z masą wózka. Ale jest to mniej istotne.
Cytat z DTR-ki wózka:kkas12 pisze: Konstrukcja wózka nie jest wykorzystywana jako "masa". Instalacja wykonana jest jako dwuprzewodowa.
"Instalacja elektryczna jest oparta o baterię trakcyjną pancerną typ 12x6A570 m, napięciem 24V, pojemność 570 Ah z odłącznikiem głównym ( awaryjnym ) z biegunem ujemnym połączonym z masą wózka."
Zgadzam się z Kol. Krzysztofem że instalacja powinna być dwuprzewodowa, ale obawiam się że w wielu miejscach może być połączona z masą wózka. Ale jest to mniej istotne.
GRANDOR pisze: A sprawa najważniejsza co na ingerencję w ową nieszczęsną instację powie serwis wózków.
Bardzo dobra rada. Kolego Grandor wezwij serwis i niech oni napiszą odpowiedni dokument, oni na pewno wiedzą jaki.kkas12 pisze: I dobrze ci radzę nie rób tego sam. Nieznajomość wózków przy jakichkolwiek pracach przy nich jest bardzo niebezpieczna. Najlepiej, gdy ci pomoże ktoś z obsługi.