Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: andrzejbo »

Witam !!
Jakie zabezpieczenia do falowników,
0,75 kW
1,O kW
1,5 kW
....
Charakterystyka C D
Czy któryś z kolegów miał "kłopoty" z zabezpieczeniem w postaci wyłączania podczas załącznia falownika.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
akerwis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 387
Rejestracja: pn lip 28, 2003 9:05
Lokalizacja: Szczecin

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: akerwis »

Witam
...mało danych.,
Przypuszczam że chodzi o zasilanie 1-fazowe -małe moce.
Powinny wystarczyć zabezpieczenia "C"
Duży prąd "rozruchowy może wynikać z braku ograniczenia pradu ładowania kondensatorów prostownika....stosowane rozwiązania przez producentów to szeregowy rezystor rzędu 1 oma lub przy większych mocach układ rozruchowy baypass -stycznik załączajacy na czas właczenia rezystory ładujace kondensatory.
Mozliwe ze falownik jest uszkodzony.
Osobiście nie spotkałem sie z dzałaniem zabezpieczeń podczas załaczania falowników.....do zabezpieczenia na zasilaniu stosowane są raczej wyłączniki silnikowe.
Pozdrawiam
ArekzKrakowa
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 89
Rejestracja: śr sie 27, 2003 11:28
Lokalizacja: Kraków

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: ArekzKrakowa »

Witam.

Danfoss zaleca na zasilaniu falownika (VLT 5000/6000) ultraszybkie bezpieczniki do ochrony tyrystorów. Mają małą całkę Joula. Większe też dopuszczają, ale nie ochronią one półprzewodników w przypadku zwarcia w niekorzystnym miejscu wewnątrz urządzenia.
Sam silnik jest chroniony przez elektronikę przetwornicy.

Pozdrawiam Arek
andrzejbo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 356
Rejestracja: pt lip 25, 2003 1:08
Lokalizacja: Zamość

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: andrzejbo »

Witam !
No właśnie to ładowanie kondensatorów .
Falownik 1,5 kW - silnik 1,5 kW.
Zabezpieczenie ??
akerwis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 387
Rejestracja: pn lip 28, 2003 9:05
Lokalizacja: Szczecin

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: akerwis »

Witam
Zabezpieczenie ..odpowiednie :wink: co jest napisane w DTR?
Przy zasilaniu 1-fazowym teoretycznie powinien wytrzymać C10 ,zalecenia jednego z producentów to B20!
Co to za falownik?.....VLT5000 chyba ma już tranzystory?
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: gruhaa »

Witam
ja stosuję "S" charakterystyki C
wartość prądowa zabezpieczenia zaokrąglona w górę do najbliższej w typoszeregu w zależności od prądu wejściowego , który jest podawany w DTR
Awatar użytkownika
bpu.projekt
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: czw lut 12, 2004 14:20
Lokalizacja: Oleśnica

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: bpu.projekt »

Witam!
ArekzKrakowa ma rację! Nie czytajmy instrukcji aparatu jak już widać ulatniający się dymek! Nie upierałbym się przy "S" a tym bardziej z charakterystyką C. Jako zabezpieczenie muszą być zastosowane wkładki ultraszybkie i to najlepiej wg zaleceń producenta.
Pozdrawiam
Irek
andrzejbo
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 356
Rejestracja: pt lip 25, 2003 1:08
Lokalizacja: Zamość

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: andrzejbo »

gruhaa pisze: Witam
ja stosuję "S" charakterystyki C
wartość prądowa zabezpieczenia zaokrąglona w górę do najbliższej w typoszeregu w zależności od prądu wejściowego , który jest podawany w DTR

Czy nie miał kolega że "wybijało" przy podawniu napięcia na falownik

AEG Microverter D 1,5 ... 15 kVA
Rating I----- Recomendet mains fuses (Slow blow) (A)
kVA----------mains fuses (Slow blow) (A)
---------------(Slow blow) (A)
1,4 ---- 6
1,8 ---- 6
2,5 ---- 10
3,4 ---- 10
4,8 ---- 16
6,0 ---- 16
7,8 ---- 16
10,5 --- 20
14,5 --- 25
Nie podają charakterystyki.
Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2150
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: gruhaa »

Witam
ja pracuję na osprzęcie Mitsubishi
z mojej praktyki:

FR-520-0,4kW(zasil 1-faz S301C6) w/g normy UL:NV30-10A

FR-520-1,5kW(zasil 1-faz S301C20) w/g normy UL:NV30-20A

FR-540-2,2kW(zasil 3-faz S301C16) w/g normy UL:NV30-15A

FR-S-540-3,7kW(zasil 3-faz S301C16) w/g normy UL:NV30-20A

po stronie wyjścia prąd jest ustawiany programowo

norma UL jest dla USA i Kanady

kiedyś dawno temu mieliśmy maszyny z Falubazu z napędem na prąd stały 2,2kW i sterownikiem z Elektromontażu, gdzie były stosowane bezpieczniki typu BTP a i tak często tyrystory i diody prostownicze
leciały
falowniki.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 150
Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Zabezpieczenia falowników

0
Post autor: falowniki.com »

Witam,
ja stosuję wyłączniki silnikowe PKM0 (nie mylić z PKZM0 które dodatowo mają człon przeciążeniowy), świetnie się spisują zarówno dla zasilań przemienników jedno jak i trójfazowych...

pozdrawiam