Zabezpieczenia falowników
0
Post
autor: akerwis »
Witam
...mało danych.,
Przypuszczam że chodzi o zasilanie 1-fazowe -małe moce.
Powinny wystarczyć zabezpieczenia "C"
Duży prąd "rozruchowy może wynikać z braku ograniczenia pradu ładowania kondensatorów prostownika....stosowane rozwiązania przez producentów to szeregowy rezystor rzędu 1 oma lub przy większych mocach układ rozruchowy baypass -stycznik załączajacy na czas właczenia rezystory ładujace kondensatory.
Mozliwe ze falownik jest uszkodzony.
Osobiście nie spotkałem sie z dzałaniem zabezpieczeń podczas załaczania falowników.....do zabezpieczenia na zasilaniu stosowane są raczej wyłączniki silnikowe.
Pozdrawiam
...mało danych.,
Przypuszczam że chodzi o zasilanie 1-fazowe -małe moce.
Powinny wystarczyć zabezpieczenia "C"
Duży prąd "rozruchowy może wynikać z braku ograniczenia pradu ładowania kondensatorów prostownika....stosowane rozwiązania przez producentów to szeregowy rezystor rzędu 1 oma lub przy większych mocach układ rozruchowy baypass -stycznik załączajacy na czas właczenia rezystory ładujace kondensatory.
Mozliwe ze falownik jest uszkodzony.
Osobiście nie spotkałem sie z dzałaniem zabezpieczeń podczas załaczania falowników.....do zabezpieczenia na zasilaniu stosowane są raczej wyłączniki silnikowe.
Pozdrawiam
-
- Rozmówca
- Posty: 89
- Rejestracja: śr sie 27, 2003 11:28
- Lokalizacja: Kraków
Zabezpieczenia falowników
0
Post
autor: ArekzKrakowa »
Witam.
Danfoss zaleca na zasilaniu falownika (VLT 5000/6000) ultraszybkie bezpieczniki do ochrony tyrystorów. Mają małą całkę Joula. Większe też dopuszczają, ale nie ochronią one półprzewodników w przypadku zwarcia w niekorzystnym miejscu wewnątrz urządzenia.
Sam silnik jest chroniony przez elektronikę przetwornicy.
Pozdrawiam Arek
Danfoss zaleca na zasilaniu falownika (VLT 5000/6000) ultraszybkie bezpieczniki do ochrony tyrystorów. Mają małą całkę Joula. Większe też dopuszczają, ale nie ochronią one półprzewodników w przypadku zwarcia w niekorzystnym miejscu wewnątrz urządzenia.
Sam silnik jest chroniony przez elektronikę przetwornicy.
Pozdrawiam Arek
- bpu.projekt
- Rozmówca
- Posty: 35
- Rejestracja: czw lut 12, 2004 14:20
- Lokalizacja: Oleśnica
Zabezpieczenia falowników
0
Post
autor: bpu.projekt »
Witam!
ArekzKrakowa ma rację! Nie czytajmy instrukcji aparatu jak już widać ulatniający się dymek! Nie upierałbym się przy "S" a tym bardziej z charakterystyką C. Jako zabezpieczenie muszą być zastosowane wkładki ultraszybkie i to najlepiej wg zaleceń producenta.
Pozdrawiam
Irek
ArekzKrakowa ma rację! Nie czytajmy instrukcji aparatu jak już widać ulatniający się dymek! Nie upierałbym się przy "S" a tym bardziej z charakterystyką C. Jako zabezpieczenie muszą być zastosowane wkładki ultraszybkie i to najlepiej wg zaleceń producenta.
Pozdrawiam
Irek
Zabezpieczenia falowników
0
Post
autor: andrzejbo »
Czy nie miał kolega że "wybijało" przy podawniu napięcia na falownik
AEG Microverter D 1,5 ... 15 kVA
Rating I----- Recomendet mains fuses (Slow blow) (A)
kVA----------mains fuses (Slow blow) (A)
---------------(Slow blow) (A)
1,4 ---- 6
1,8 ---- 6
2,5 ---- 10
3,4 ---- 10
4,8 ---- 16
6,0 ---- 16
7,8 ---- 16
10,5 --- 20
14,5 --- 25
Nie podają charakterystyki.
gruhaa pisze: Witam
ja stosuję "S" charakterystyki C
wartość prądowa zabezpieczenia zaokrąglona w górę do najbliższej w typoszeregu w zależności od prądu wejściowego , który jest podawany w DTR
Czy nie miał kolega że "wybijało" przy podawniu napięcia na falownik
AEG Microverter D 1,5 ... 15 kVA
Rating I----- Recomendet mains fuses (Slow blow) (A)
kVA----------mains fuses (Slow blow) (A)
---------------(Slow blow) (A)
1,4 ---- 6
1,8 ---- 6
2,5 ---- 10
3,4 ---- 10
4,8 ---- 16
6,0 ---- 16
7,8 ---- 16
10,5 --- 20
14,5 --- 25
Nie podają charakterystyki.
Zabezpieczenia falowników
0
Post
autor: gruhaa »
Witam
ja pracuję na osprzęcie Mitsubishi
z mojej praktyki:
FR-520-0,4kW(zasil 1-faz S301C6) w/g normy UL:NV30-10A
FR-520-1,5kW(zasil 1-faz S301C20) w/g normy UL:NV30-20A
FR-540-2,2kW(zasil 3-faz S301C16) w/g normy UL:NV30-15A
FR-S-540-3,7kW(zasil 3-faz S301C16) w/g normy UL:NV30-20A
po stronie wyjścia prąd jest ustawiany programowo
norma UL jest dla USA i Kanady
kiedyś dawno temu mieliśmy maszyny z Falubazu z napędem na prąd stały 2,2kW i sterownikiem z Elektromontażu, gdzie były stosowane bezpieczniki typu BTP a i tak często tyrystory i diody prostownicze
leciały
ja pracuję na osprzęcie Mitsubishi
z mojej praktyki:
FR-520-0,4kW(zasil 1-faz S301C6) w/g normy UL:NV30-10A
FR-520-1,5kW(zasil 1-faz S301C20) w/g normy UL:NV30-20A
FR-540-2,2kW(zasil 3-faz S301C16) w/g normy UL:NV30-15A
FR-S-540-3,7kW(zasil 3-faz S301C16) w/g normy UL:NV30-20A
po stronie wyjścia prąd jest ustawiany programowo
norma UL jest dla USA i Kanady
kiedyś dawno temu mieliśmy maszyny z Falubazu z napędem na prąd stały 2,2kW i sterownikiem z Elektromontażu, gdzie były stosowane bezpieczniki typu BTP a i tak często tyrystory i diody prostownicze
leciały
-
- Rozmówca
- Posty: 150
- Rejestracja: ndz kwie 10, 2005 23:07
- Lokalizacja: Radom
- Kontakt:
Zabezpieczenia falowników
0
Post
autor: falowniki.com »
Witam,
ja stosuję wyłączniki silnikowe PKM0 (nie mylić z PKZM0 które dodatowo mają człon przeciążeniowy), świetnie się spisują zarówno dla zasilań przemienników jedno jak i trójfazowych...
pozdrawiam
ja stosuję wyłączniki silnikowe PKM0 (nie mylić z PKZM0 które dodatowo mają człon przeciążeniowy), świetnie się spisują zarówno dla zasilań przemienników jedno jak i trójfazowych...
pozdrawiam