Miernik parametrów sieci montowany na stale

Forum porusza kwestie związane z zachowaniem jakości oraz problemy eksploatacyjne przy złej jakości energii elektrycznej
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Miernik parametrów sieci montowany na stale

0
Post autor: opornik »

Witam Kolegów:)
Mam Inwestora któremu robię projekt na układ pomiarowy i rozdzielnię na 300 kW. Pomiar na niskim. Jest to rozbudowany zakład betoniarski. Różnie bywa z obciążeniami i tak sobie pomyślałem, że włożę Mu miernik parametrów elektrycznych. Pomyślałem o mierniku PM 500 Schneider`a.
I tu moje pytanie, czy ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Co możecie mi polecić, jakie są koszty takiego układu (czy mnie Inwestor nie odstrzeli ;) )?
Szkoda, że temat ten nie wyszedł przed targami.
    ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
    Karta Ratownicza

    Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

    Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
    ISE.pl/szkolenia
    Ekspert
    Ekspert
    Rejestracja:sob kwie 03, 1999
    Lokalizacja: Kraków
    inst

    Miernik parametrów

    0
    Post autor: inst »

    Proponuję od oryginalnego producenta (SOCOMEC) miernik Diris Ap.
    Patrz na stonie dystrybutora [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
    Ma w standardzie więcej opcji niż PM 500, koszt cennikowy ok 1 200 PLN netto. Jest to w pełni profesjonalne urządzenie, sprawdzone już w wielu miejscach w Polsce.
    Pozdrawiam.
    Awatar użytkownika
    ppeisjw
    Rozmówca
    Rozmówca
    Posty: 332
    Rejestracja: czw lip 31, 2003 8:06
    Lokalizacja: Gowidlino

    Miernik parametrów

    0
    Post autor: ppeisjw »

    Witam Kolegów.
    Kol.Opornikowi moge podsunąc miernik parametrów MPI-510 ,f-my SONEL S.A. ([Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!].).Jest to F-ma nasza .O kosztach porozmawiaj Jacku z Inwestorem i SONELEM.
    Chcę namówić mojego strategicznego Inwestora (2,5 MW) bo wszysto jest za.Dla służb energetycznych samograj:
    -kontrola parametrów zwarcia
    -badanie wyłączników różnicowo-prądowych
    -pomiar rezystancji izolacji
    -pomiar napięcia
    -pomiary połączen wyrównawczych.
    Jedyne czego brakuje, to pomiary rezystancji instalacji odgromowych.
    Pozdrawiam,Janusz.
    inst

    Miernik parametrów

    0
    Post autor: inst »

    Kolego ppeisjw najpierw zorientuj się co to jest PM 500 czy Diris Ap.
    Miernik Sonela to zupełnie inna bajka.

    Pozdrawiam.
    stachu_k
    Rozmówca
    Rozmówca
    Posty: 194
    Rejestracja: czw lip 24, 2003 18:27
    Lokalizacja: Stanisławów

    Miernik parametrów

    0
    Post autor: stachu_k »

    Witam
    Jak znam życie twój inwestor i tak nie będzie w stanie skorzystać
    z funkcji jakie daję miernik parametrów PM-500 i tym bardziej zinterpretować dane..
    Zadbaj o odpowiedni licznik rozliczeniowy energii a większość
    funcji będzie dostępna, tyle że twój inwestor pewnie będzie rozliczany w taryfie Cxx więc liczniki będą energetyki (chyba że ma własne trafo - wtedy liczniki są inwestora).
    pozdr.
    Awatar użytkownika
    opornik
    Ekspert
    Ekspert
    Posty: 3512
    Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
    Lokalizacja: Tarnów

    Miernik parametrów

    0
    Post autor: opornik »

    witam Kolegów:)
    Dzięki za odzew i informacje. Inwestor obecnie zasilany jest po niskim czterema pomiarami i pobiera ponad 900 kW. Uruchamia obecnie nową halę na 300 kW. Wbrew pozorom zacofani to oni nie są, chociaż .......
    Od czegoś muszę zacząć. Właściciel dał się już prawie namówić na budowę stacji i przejście na taryfę B. Ponoć na wiosnę decyzja o budowie zapadnie.
    ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
    Karta Ratownicza
    stachu_k
    Rozmówca
    Rozmówca
    Posty: 194
    Rejestracja: czw lip 24, 2003 18:27
    Lokalizacja: Stanisławów

    Miernik parametrów

    0
    Post autor: stachu_k »

    Witaj
    Myślę że, nie będzie problemów z przekonaniem
    lekko licząc przejscie z taryfy C na B daje ok 30%
    oszczędności w kosztach energii.
    pozdr.
    automa1
    Czytelnik
    Czytelnik
    Posty: 1
    Rejestracja: czw wrz 30, 2004 18:50
    Lokalizacja: Gdańsk

    Miernik parametrów sieci montowany na stale

    0
    Post autor: automa1 »

    Najpierw chciałbym odpowiedzieć Panu inst otóz jestem pewien,że miernik Dirisa niema więcej parametrów od PM500 - prosta przyczyna -ten sam producent dla Schneidera i Socomeca.
    Uważam, że żaden licznik energii nie dostarczy tyle parametrów elektrycznych jak np. PM500. M.in. chodzi mi o parametry jakości energii- jakim jest np. współczynnik harmonicznych THD w prądzie i napięciu. Poza tym po wyposażeniu w moduł komunikacyjny Modbus, możemy zbierać dane do systemu np. firmy Schneider -Powerlogic.
    Uważam, że zamontowanie jednego miernika może nie mieć większego sensu. Jeżeli inwestor pobiera taką moc, jaką kolega napisał, to pewnie ma conajmniej 2 transfomatory i wtedy należy opomiarować każde źródło osobno. Wtedy warto zaproponować inwestorowi program SMS firmy Schneider, gdzie będzie pełna analiza zużycia energii i analiza jakości energii. Gdyby była potrzeba więcej informacji - to służę pomocą. Specjalizujemy się w takich systemach. 8)
    ODPOWIEDZ