Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
0
Post
autor: landis »
Licznik 4-kwadrantowy to taki licznik który potrafi rejestrowac energie bierna w 4 kanałach w zależności od kierunku przepływu energii czynnej (ma szczególne zastosowanie w przypadku np. lokalnych wytwórców energii elektrycznej). W liczniku zwykłym jest albo energia bierna pobrana Q+ albo oddana Q-. W liczniku 4-kwadrantowym są to ćwiartki (kwadranty) I P+Q+, II P-Q+, III P-Q-, IV P+Q+. W przypadku Odbiorców energii licznbik 4-kwadrantowy konfiguruje sie tak aby energia bierna była rejestrowana z 1 lub 4 cwiartki lub energia 1 i 2 cwiartki orac 3 i 4 cwiartki sumowana.
Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
0
Post
autor: landis »
Napiszę jeszcze tak. W przypadku gdy u klienta (wytwórcy, np. mała elektrownia wodna, biogazowa, itp) wisi zwykły licznik elektroniczny lub 4 liczniki indukcyjne P+P-Q+Q- nie jestes w stanie okreslic jaki był pobór/oddawanie biernej w zależności od kierunku czynnej. W liczniku 4-kwadrantowym bedziesz wiedział. pozdrawiam