Co znaczy, żę licznik jest dwukwadrantowy lub czterokwadrantowy?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
Witam
Czterokwadrantowy mierzy energię czynną i bierną w kierunku pobór i oddawanie, natomiast dwukwadrantowy mierzy energię bierną indukcyjną i pojemnościową.
Pozdrawiam
Yanc
Czterokwadrantowy mierzy energię czynną i bierną w kierunku pobór i oddawanie, natomiast dwukwadrantowy mierzy energię bierną indukcyjną i pojemnościową.
Pozdrawiam
Yanc
Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
Licznik 4-kwadrantowy to taki licznik który potrafi rejestrowac energie bierna w 4 kanałach w zależności od kierunku przepływu energii czynnej (ma szczególne zastosowanie w przypadku np. lokalnych wytwórców energii elektrycznej). W liczniku zwykłym jest albo energia bierna pobrana Q+ albo oddana Q-. W liczniku 4-kwadrantowym są to ćwiartki (kwadranty) I P+Q+, II P-Q+, III P-Q-, IV P+Q+. W przypadku Odbiorców energii licznbik 4-kwadrantowy konfiguruje sie tak aby energia bierna była rejestrowana z 1 lub 4 cwiartki lub energia 1 i 2 cwiartki orac 3 i 4 cwiartki sumowana.
Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
IV P+Q- oczywiście
Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
Napiszę jeszcze tak. W przypadku gdy u klienta (wytwórcy, np. mała elektrownia wodna, biogazowa, itp) wisi zwykły licznik elektroniczny lub 4 liczniki indukcyjne P+P-Q+Q- nie jestes w stanie okreslic jaki był pobór/oddawanie biernej w zależności od kierunku czynnej. W liczniku 4-kwadrantowym bedziesz wiedział. pozdrawiam
- scss
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 29
- Rejestracja: pn wrz 26, 2005 19:24
- Lokalizacja: Białystok Augustów
Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
Witam!
Podbiję trochę temat dotyczących liczników 4kwadrantowych. Czy mając dane z rejestrów 1.8.0, 2.8.0, 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0, 8.8.0 da się (jak?)wyliczyć tg fi?
Podbiję trochę temat dotyczących liczników 4kwadrantowych. Czy mając dane z rejestrów 1.8.0, 2.8.0, 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0, 8.8.0 da się (jak?)wyliczyć tg fi?
Pozdrawiam. Grzesiek
Dwu- i czterokwadrantowy licznik energii
tgφ to stosunek mocy biernej do mocy czynnej. Jakim cudem chce Kolega policzyć wartość tego współczynnika na podstawie wskazań rejestrów energii?