kvar
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 6
Rejestracja: pt lut 13, 2015 8:58

Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.

0
Post autor: kvar »

Dobry regulator nie ma konfiguracji do wyboru ale każdy stopień swobodnie programowany tzn możemy mieć stopień 5+7,5+10+12,5+20+40 itp. Czyli projektując baterię lub reanimując starą możemy stosować stopnie o dowolnej mocy, jak i zrobić układ mieszany ze stopni jednofazowych i trójfazowych oraz dla bardziej wymagających stopnie z kondensatorami a kolejne z dławikami do kompensacji pojemności.
Jeśli chodzi o równomierne obciążanie i używanie stopni to jest zaletą właśnie tych dobrych regulatorów, po czasie mamy podobną ilość godzin pracy dla poszczególnych stopni jak i podobną ilość załączeń stycznika. Te wartości są rejestrowane w pamięci regulatora i dokonując wymiany stycznika lub kondensatora powinniśmy skasować odpowiedni licznik stopnia odpowiadający za ilość załączeń lub godzin pracy.