Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Re: Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Producent baterii wszystko badał, wykonał znakomicie baterię, ale... Firma rośnie, przybywa paskudztw z precyzyjnymi sterowaniami napędów, baterię trzeba powiększyć i znowu pytanie, czy zwyczajnie dostawić kolejne kondensatory w wolnych polach, czy przeprowadzić nową analizę poborów? Odpowiedź na poziomie zarządczym jest trywialna, dodać i zniknie na fakturze pozycja opłat za przekroczenia. Tym samym cały problem techniczny sprowadza się do ekonomii. Ale czy tylko? Cztery do sześciu kondensatorów rocznie puchnie i przestaje pracować, tylko, że to jest mniej widoczne w pięknych urządzeniach księgowych, bo to koszt remontu i nikt nie potrafi odnieść go do kosztu użycia mediów, jak pozycję z faktury dostawcy energii. I tak księgowi i controllerzy wypaczają nam technikę.
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
A gdzie w tym wszystkim są okresowe przeglądy BK i wnioski pokontrolne?? - czyżby zaniedbane? Przecież, gdy "gryzipiórek" dostanie raport, że bateria jest niesprawna, to musi podjąć stosowne procedury, chyba, że świadomie zignoruje taki protokół.karolk pisze:Tym samym cały problem techniczny sprowadza się do ekonomii. Ale czy tylko? Cztery do sześciu kondensatorów rocznie puchnie i przestaje pracować, tylko, że to jest mniej widoczne w pięknych urządzeniach księgowych, bo to koszt remontu i nikt nie potrafi odnieść go do kosztu użycia mediów, jak pozycję z faktury dostawcy energii. I tak księgowi i controllerzy wypaczają nam technikę.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Te tak zwane styczniki specjalne to normalny stycznik z nakładką (są w niej styki wyprzedzające i drut rezystancyjny) do ograniczenia piku prądowego w trakcie załączania kondensatora do sieci i tylko tyle nie ma to nic wspólnego z harmonicznymi które występują na obiekcie.ENEA pisze: ↑czw lut 09, 2006 18:02 Też miałem w jednej firmie przypadki rozerwania kondensatorów, ale taki ich urok i prawidłowe działanie.
Zanim zaczniemy szukać harmonicznych należy spojżeć na inne czynniki
takie jak :
- temperatura
- sposób załączania i wyłączania.
Po serii nipowodzeń, czytaj uszkodzeń kondesatorów produkcji ...
zaproponowałem rozwiazanie z innymi kondensatorami i stycznikami.
I w stycznikach jest pewien procent sukcesu. Są to specjalne, zawierajace
dodatkowe styki z rezystorem. Kondensator nie jest załączany/wyłączany na sztywna od sieci zasilającej.
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
jak w temacie , tak to wygląda 

Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Kondensator na zdjęciu to nie tylko skutki wpływu harmonicznych na baterię kondensatorów ale w głównej mierze kiepska jakość kondensatorów, które pod wpływem wzrostu ciśnienia wewnątrz (spowodowanego przepływem zbyt dużych prądów) rozrywają się. Przy dobrych jakościowo kondensatorach następuje nieznaczne podniesienie górnej części kondensatora a w konsekwencji zerwanie bezpieczników wewnętrznych i odstawienie kondensatora z pracy.
Dodatkowo służby które zajmują się eksploatacją baterii kondensatorów nie korzystają z możliwości ustawienia odpowiednich alarmów w regulatorze od THDU, THDI, CHL%.
Dodatkowo służby które zajmują się eksploatacją baterii kondensatorów nie korzystają z możliwości ustawienia odpowiednich alarmów w regulatorze od THDU, THDI, CHL%.
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Kolega zapewne mówi o tym (choć to już agonia kondensatora):
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Tak to jest prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia ciśnieniowego kondensatora. Oczywiście po czymś takim kondensator nie nadaje się do użytku, należy wymienić na nowy. Dlatego jeszcze raz powtarzam należy korzystać z alarmów które można prawidłowo ustawić w regulatorze, oczywiście jak mamy pojęcie jak to zrobić. Żaden bezpiecznik nie uchroni kondensatorów od wpływu wyższych harmonicznych.
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Z mojej praktyki, w trakcie przeglądów, obsługa regulatora przez personel sprowadza się do odczytu cos fi , dalej w menu już nikt nie wchodzi , to już jazda "bez trzymanki" , co najwyżej kilku bardziej kumatych mistrzów wie jak obsłużyć regulator , ale to też rzadkość. Często zdarza się że producent zabezpiecza nastawy hasłem (nie zostawiając go w żadnej dokumentacji) i żeby coś zmienić, choćby wprogramować inne kondensatory, trzeba się nieźle napocić, zdarzyło się że regulatory stały się bezużyteczne z powodu braku możliwości odzyskania haseł (producent zwinął interes). A choć alarmy mają swoje styki pomocnicze ... sygnały z nich nie wychodzą dalej niż na panel czołowy baterii. Ogólnie baterie k. są zaniedbywanym elementem instalacji i najczęściej przypomina się o nich jak pojawia się opłata na fakturze.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Jeśli już się zagłębiamy w regulator (i to praktycznie każdy dostępny na rynku) to jest kilka parametrów na które należy zwrócić uwagę:
1. Wartość żądanego cos fi (sprawa oczywista),
2. Czas reakcji (w lepszych jest to rozbite na czas załącz i oddzielnie czas wyłącz),
3. Czas rozładowania stopni (bardzo ważne bo kondensatory są robione na 1,1 Un),
4. Strefa nieczułości (nie w każdy jest to oddzielnie),
5. I najważniejsze przekładnik prądowy aby prawidłowo widział sieć,
6. Stopnie ale w nowych regulator jest w stanie sam odczytać.
Oraz
7. Poprawnie skonfigurowane alarmy i prawidłowo wykorzystany styk alarmowy.
I to tyle, w bardziej zaawansowanych mamy możliwość ustawienia typ stopnia jedno lub trójfazowe, stopnie pojemnościowe i/lub indukcyjne wtedy też jest cos fi startu dla dławików.
1. Wartość żądanego cos fi (sprawa oczywista),
2. Czas reakcji (w lepszych jest to rozbite na czas załącz i oddzielnie czas wyłącz),
3. Czas rozładowania stopni (bardzo ważne bo kondensatory są robione na 1,1 Un),
4. Strefa nieczułości (nie w każdy jest to oddzielnie),
5. I najważniejsze przekładnik prądowy aby prawidłowo widział sieć,
6. Stopnie ale w nowych regulator jest w stanie sam odczytać.
Oraz
7. Poprawnie skonfigurowane alarmy i prawidłowo wykorzystany styk alarmowy.
I to tyle, w bardziej zaawansowanych mamy możliwość ustawienia typ stopnia jedno lub trójfazowe, stopnie pojemnościowe i/lub indukcyjne wtedy też jest cos fi startu dla dławików.
Wpływ harmonicznych na baterię kondesatorów.
Algorytm załączania członów też jest często programowalny i bardzo przydatny, zwłaszcza jak BK zbudowana jest z takich samych członów. Bateria jest wtedy równomiernie eksploatowana.
Człowiek uczy się całe życie i ...