Arkusz 7-711 - instalacje - wystawy, pokazy i stoiska
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Arkusz 7-711 - instalacje - wystawy, pokazy i stoiska
0
Post
autor: TEODOR_P »
Witam Szanownych Kolegów na Forum
Nowa pozycja, która właśnie si ę ukazała może umknąć uwadze zainteresowanych , gdyż ma numer i symbol dokumentu zharmonizowanego a nie jak jesteśmy przyzwyczajeni 60364...
PN-HD 384.7.711 S1:2005
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska
IDT HD 384.7.711 S1:2003, MOD IEC 60364-7-711:1998
Właśnie - wystawy, pokazy i stoiska - czyli instalacje elektryczne wykonywane na przykład w obrębie stoisk na targach itp.
Norma nie dotyczy instalacji wykonanej na stałe w budynkach lecz instalacji wykonywanej i demontowanej wraz ze stoiskiem lub wystawą, do których należy.
Co szczególnego zawiera ta norma ?. Przedstawiam moje pierwsze wrażenia po przejrzeniu:
- wymagania dotyczące połączeń wyrównawczych
- obowiązek zastosowania odłączanie dla każdego stoiska
- wszelkie żródła ciepła powinny być osłonięte, a materiały stoiska odporne na wydzielane ciepło
- należy stosować przewody opancerzone lub zabezpieczone przed urazami mechanicznymi
- przewody powinny być trudnopalne i o małej emisji dymu
- szczegółowe wymagania dla stosowanych opraw oświetleniowych ich lokaliacji i instalacji
- oddzielny obwód z dostępnym, widocznym i oznaczonym wyłącznikiem do zasilania awaryjnego
- wymagania odnośnie transfomatorów ELV oraz przetwornic elektronicznych ( warunki instalowania zabezpieczania oraz kwalifikacje personelu eksploatującego
No i w końcu wymaganie odnośnie sprawdzanie zgodnie z 60364-6-61 po każdym montażu.
Odnośnie szczegółów odsyłam (niestety) Kolegów do oryginału.
Wydaje mi się iż po ostatnich wydarzeniach będzie zwracana uwaga nie tylko na grubość śniegu na dachu ale także na instalacje - w tym elektryczne.
Myślę, że ukazanie się tej normy będzie pomocne tym wszystkim, którzy projektują, wykonują lub eksploatują tego rodzaju instalacje
Pozdrawiam
Teodor
Nowa pozycja, która właśnie si ę ukazała może umknąć uwadze zainteresowanych , gdyż ma numer i symbol dokumentu zharmonizowanego a nie jak jesteśmy przyzwyczajeni 60364...
PN-HD 384.7.711 S1:2005
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska
IDT HD 384.7.711 S1:2003, MOD IEC 60364-7-711:1998
Właśnie - wystawy, pokazy i stoiska - czyli instalacje elektryczne wykonywane na przykład w obrębie stoisk na targach itp.
Norma nie dotyczy instalacji wykonanej na stałe w budynkach lecz instalacji wykonywanej i demontowanej wraz ze stoiskiem lub wystawą, do których należy.
Co szczególnego zawiera ta norma ?. Przedstawiam moje pierwsze wrażenia po przejrzeniu:
- wymagania dotyczące połączeń wyrównawczych
- obowiązek zastosowania odłączanie dla każdego stoiska
- wszelkie żródła ciepła powinny być osłonięte, a materiały stoiska odporne na wydzielane ciepło
- należy stosować przewody opancerzone lub zabezpieczone przed urazami mechanicznymi
- przewody powinny być trudnopalne i o małej emisji dymu
- szczegółowe wymagania dla stosowanych opraw oświetleniowych ich lokaliacji i instalacji
- oddzielny obwód z dostępnym, widocznym i oznaczonym wyłącznikiem do zasilania awaryjnego
- wymagania odnośnie transfomatorów ELV oraz przetwornic elektronicznych ( warunki instalowania zabezpieczania oraz kwalifikacje personelu eksploatującego
No i w końcu wymaganie odnośnie sprawdzanie zgodnie z 60364-6-61 po każdym montażu.
Odnośnie szczegółów odsyłam (niestety) Kolegów do oryginału.
Wydaje mi się iż po ostatnich wydarzeniach będzie zwracana uwaga nie tylko na grubość śniegu na dachu ale także na instalacje - w tym elektryczne.
Myślę, że ukazanie się tej normy będzie pomocne tym wszystkim, którzy projektują, wykonują lub eksploatują tego rodzaju instalacje
Pozdrawiam
Teodor
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Arkusz 7-711
0
Post
autor: STANCA »
Do kol. TEODORA
Dziękuję wskazanie Normy, ale mam jeszcze prośbę. Jeżeli można wskazać co zawiera PN-IEC 60364-7-713:2005 dotycząca Mebli?
Weszła też PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
proszę o krótkie omówienie.
z góry dziekuję
Stanisław
Dziękuję wskazanie Normy, ale mam jeszcze prośbę. Jeżeli można wskazać co zawiera PN-IEC 60364-7-713:2005 dotycząca Mebli?
Weszła też PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
proszę o krótkie omówienie.
z góry dziekuję
Stanisław
Arkusz 7-711
0
Post
autor: STANCA »
Na prośbę chorego kol. Teodora spróbuję scharakteryzować obowiązującą;
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
Zastepuje PN-EN 61140:2003 (U)
Jest tu wiele podanych definicji bardziej uściślonych
wiele odesłań do PN przywołanych
np. PN-EN 60990:2002 Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym
w treści miedzy innymi:
Podstawowa zasada ochrony przed porażeniem elektrycznym
Środki ochrony (elementy środków ochrony)
Środki ochrony podstawowe
klasy urządzeń, koordynacja urządzeń elektrycznych i środków ochronnych w instalacjach elektrycznych
Prądy dotykowe, prądy przewodu ochronnego, prądy upływowe
Urządzenia ręczne i elementy przewidziane do ręcznej wymiany
Impedancja środowiska w stosunku do ziemi powinna wynosić co najmniej i tu podane wartości.
ważną informacją jest:
Skuteczność połączenia wyrównawczego może zależeć od częstotliwości prądu płynącego przez to połączenie.
Warto się z nią zapoznać
Pozdrowienia
Stanisław
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
Zastepuje PN-EN 61140:2003 (U)
Jest tu wiele podanych definicji bardziej uściślonych
wiele odesłań do PN przywołanych
np. PN-EN 60990:2002 Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym
w treści miedzy innymi:
Podstawowa zasada ochrony przed porażeniem elektrycznym
Środki ochrony (elementy środków ochrony)
Środki ochrony podstawowe
klasy urządzeń, koordynacja urządzeń elektrycznych i środków ochronnych w instalacjach elektrycznych
Prądy dotykowe, prądy przewodu ochronnego, prądy upływowe
Urządzenia ręczne i elementy przewidziane do ręcznej wymiany
Impedancja środowiska w stosunku do ziemi powinna wynosić co najmniej i tu podane wartości.
ważną informacją jest:
Skuteczność połączenia wyrównawczego może zależeć od częstotliwości prądu płynącego przez to połączenie.
Warto się z nią zapoznać
Pozdrowienia
Stanisław
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Arkusz 7-711
0
Post
autor: mirek.kr »
Szanowny Panie Tedorze:
Z wieką przyjemnością czytam Pańskie tematy. Przestałem wypowiadać sie na stronie forum ponad rok wstecz z róznych przyczyn. Wielkie uznania dla Pana za tak szeroką znajomośc tematów. Gratuluję Panu wysokiego poziomu wiedzy
z wyrazami poszanowania
Mirosław Krupiński z Koszalina
Z wieką przyjemnością czytam Pańskie tematy. Przestałem wypowiadać sie na stronie forum ponad rok wstecz z róznych przyczyn. Wielkie uznania dla Pana za tak szeroką znajomośc tematów. Gratuluję Panu wysokiego poziomu wiedzy
z wyrazami poszanowania
Mirosław Krupiński z Koszalina
Arkusz 7-711
0
Post
autor: STANCA »
Oto co zawiera PN-IEC 60364-7-713:2005:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Meble
Wymagania tego działu mają zastosowanie do oprzewodowania w meblach i innym podobnym sprzęcie, połączonym z siecią elektryczną jednofazową zabezpieczoną max 16A
Mogą to być wystawy sklepowe, biurka, łóżka, szafy itp. w których jest zainstalowane wyposażenie elektryczne oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, urządzenia do łączenia i przewody.
Norma ta ma zastosowanie do mebli połączonych, poprzez zamocowane w nich oprzewodowania, z instalacją elektryczną stałą, a także do mebli z elementów prefabrykowanych i mebli połączonych za pomocą wtyczek i gniazd wtyczkowych.
Przepisy tu zawarte nie mają zastosowania do sprzętu specjalnie zaprojektowanego do wbudowywania w meblach.
Podane są definicje mebli
Sposoby i dobór oprzewodowania, zależny od tego czy mebel jest stacjonarny czy przenośny, przewód giętki lub sztywny.
Są określone przekroje przewodów
Sposoby montażu przewodów
Wybór osprzętu
Określone są graniczne temperatury i ograniczenia sprzętowe od niej zależne
Przywołane są też tu inne potrzebne PN.
Dobre wiadomości, bo wielu z nas, co jakiś czas ma znaki zapytania instalując osprzęt w meblach.
Dziękuję za uwagę
Stanisław
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Meble
Wymagania tego działu mają zastosowanie do oprzewodowania w meblach i innym podobnym sprzęcie, połączonym z siecią elektryczną jednofazową zabezpieczoną max 16A
Mogą to być wystawy sklepowe, biurka, łóżka, szafy itp. w których jest zainstalowane wyposażenie elektryczne oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, urządzenia do łączenia i przewody.
Norma ta ma zastosowanie do mebli połączonych, poprzez zamocowane w nich oprzewodowania, z instalacją elektryczną stałą, a także do mebli z elementów prefabrykowanych i mebli połączonych za pomocą wtyczek i gniazd wtyczkowych.
Przepisy tu zawarte nie mają zastosowania do sprzętu specjalnie zaprojektowanego do wbudowywania w meblach.
Podane są definicje mebli
Sposoby i dobór oprzewodowania, zależny od tego czy mebel jest stacjonarny czy przenośny, przewód giętki lub sztywny.
Są określone przekroje przewodów
Sposoby montażu przewodów
Wybór osprzętu
Określone są graniczne temperatury i ograniczenia sprzętowe od niej zależne
Przywołane są też tu inne potrzebne PN.
Dobre wiadomości, bo wielu z nas, co jakiś czas ma znaki zapytania instalując osprzęt w meblach.
Dziękuję za uwagę
Stanisław
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2007 22:01 przez STANCA, łącznie zmieniany 1 raz.
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Arkusz 7-711 i 713
0
Post
autor: STANCA »
Witam
przypomnę dawno zapomniany temat. Widzimy wiele błędów przy instalowaniu elektrycznych odbiorników w meblach i stoiskach. Wielu z nas nie ma pojęcia że jest do tego norma. Zbliża się lato i będziemy mieli wiele imprez ze stoiskami, meblami. Trzeba wiedzieć jak prawidłowo wykonać instalację. Często konstrukcje są metalowe. Myślę że to podający napięcie na takie odbiory powinien zainteresować się czy wszystko jest OK.
STANCA
przypomnę dawno zapomniany temat. Widzimy wiele błędów przy instalowaniu elektrycznych odbiorników w meblach i stoiskach. Wielu z nas nie ma pojęcia że jest do tego norma. Zbliża się lato i będziemy mieli wiele imprez ze stoiskami, meblami. Trzeba wiedzieć jak prawidłowo wykonać instalację. Często konstrukcje są metalowe. Myślę że to podający napięcie na takie odbiory powinien zainteresować się czy wszystko jest OK.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Arkusz 7-711 i 713
0
Post
autor: inteldom »
Witam szanownego kolegę Stanisława oraz pozostałych kolegów na forum.
Z taką właśnie sytuacją zetknąłem się przed wejściem do obiektu, w którym pracuję i który wspólnie zwiedzaliśmy. Postawiono stoisko a w nim dwie gabloty z wewn. oświetleniem halogenowym. Muszę się temu uważniej przyjrzeć.
Pozdrawiam. inteldom
STANCA pisze: Witam
przypomnę dawno zapomniany temat. Widzimy wiele błędów przy instalowaniu elektrycznych odbiorników w meblach i stoiskach. Wielu z nas nie ma pojęcia że jest do tego norma. Zbliża się lato i będziemy mieli wiele imprez ze stoiskami, meblami. Trzeba wiedzieć jak prawidłowo wykonać instalację. Często konstrukcje są metalowe. Myślę że to podający napięcie na takie odbiory powinien zainteresować się czy wszystko jest OK.
STANCA
Witam szanownego kolegę Stanisława oraz pozostałych kolegów na forum.
Z taką właśnie sytuacją zetknąłem się przed wejściem do obiektu, w którym pracuję i który wspólnie zwiedzaliśmy. Postawiono stoisko a w nim dwie gabloty z wewn. oświetleniem halogenowym. Muszę się temu uważniej przyjrzeć.
Pozdrawiam. inteldom
Arkusz 7-711 - instalacje - wystawy, pokazy i stoiska
0
Post
autor: STANCA »
Witam
Przypomnę po latach, zmieniła się okładka w kolejnej normie.
Teraz aktualna jest po angielsku od zeszłego roku:
Numer normy PN-HD 60364-7-711:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska
Data publikacji 11-06-2019
po polsku ostatnia to:
PN-HD 384.7.711 S1:2005
Co do 713 to:
PN-IEC 60364-7-713:2017-10 - wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
Zakres
Szczególne wymagania tej Części IEC 60364 mają zastosowanie do oprzewodowania w meblach
(i podobnego sprzętu), które jest przyłączone do instalacji elektrycznej.
Przykładami są łóżka, szafy, biurka, sklepowe witryny wystawowe, w których jest zainstalowane wyposażenie elektryczne takie jak złączki instalacyjne zgodne z IEC 61535, gniazda wtyczkowe, urządzenia łączeniowe i oprzewodowanie.
Wymagania tej Części mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju mebli, bez względu na połączenie z instalacją elektryczną obiektu budowlanego, o ile meble wraz z instalacjami elektrycznymi nie są przedmiotem innych publikacji IEC.
Wymagania tej części dotyczą elektrycznego wyposażenia mebli podłączonego do zasilania o napięciu znamionowym Vo nie większym niż 230 V i całkowitym prądzie obciążenia nieprzekraczającym 32 A.
Wymagania te nie mają zastosowania do urządzeń elektrycznych i wyposażenia specjalnie zaprojektowanego do instalowania w meblach, i które są przedmiotem innych publikacji IEC, na przykład odbiorników radiowych, telewizyjnych, lodówek i stołów laboratoryjnych, instalowanych w meblach i gotowych do przyłączenia do instalacji elektrycznych obiektów budowlanych poprzez wtyczki i gniazda wtyczkowe.
Dla specjalnych lokalizacji mogą być stosowane inne szczegółowe wymagania, na przykład podane w IEC 60364-7-701.
STANCA
Przypomnę po latach, zmieniła się okładka w kolejnej normie.
Teraz aktualna jest po angielsku od zeszłego roku:
Numer normy PN-HD 60364-7-711:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska
Data publikacji 11-06-2019
po polsku ostatnia to:
PN-HD 384.7.711 S1:2005
Co do 713 to:
PN-IEC 60364-7-713:2017-10 - wersja angielska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
Zakres
Szczególne wymagania tej Części IEC 60364 mają zastosowanie do oprzewodowania w meblach
(i podobnego sprzętu), które jest przyłączone do instalacji elektrycznej.
Przykładami są łóżka, szafy, biurka, sklepowe witryny wystawowe, w których jest zainstalowane wyposażenie elektryczne takie jak złączki instalacyjne zgodne z IEC 61535, gniazda wtyczkowe, urządzenia łączeniowe i oprzewodowanie.
Wymagania tej Części mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju mebli, bez względu na połączenie z instalacją elektryczną obiektu budowlanego, o ile meble wraz z instalacjami elektrycznymi nie są przedmiotem innych publikacji IEC.
Wymagania tej części dotyczą elektrycznego wyposażenia mebli podłączonego do zasilania o napięciu znamionowym Vo nie większym niż 230 V i całkowitym prądzie obciążenia nieprzekraczającym 32 A.
Wymagania te nie mają zastosowania do urządzeń elektrycznych i wyposażenia specjalnie zaprojektowanego do instalowania w meblach, i które są przedmiotem innych publikacji IEC, na przykład odbiorników radiowych, telewizyjnych, lodówek i stołów laboratoryjnych, instalowanych w meblach i gotowych do przyłączenia do instalacji elektrycznych obiektów budowlanych poprzez wtyczki i gniazda wtyczkowe.
Dla specjalnych lokalizacji mogą być stosowane inne szczegółowe wymagania, na przykład podane w IEC 60364-7-701.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe