Uwaga na głupie pomysły w instalacji elektrycznej

Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
Elektro-Serwis
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 267
Rejestracja: pn lip 28, 2003 10:01
Lokalizacja: Łódź

Re: Uwaga na kosztowne straty przez głupie pomysły w instalacji

0
Post autor: Elektro-Serwis »

rysiu71 pisze:Do mojej wypowiedzi chciałbym dodać informację, którą otrzymałem od kolegi aby przekonać niedowiarków.

W czasie tych "cudów na kiju" jak to mówi klient ,wyzwoliły dwa zabezpieczenia przedlicznikowe S301B20A.

Na pytanie jaki to był typ podgrzewacza odpowiedział, że nie wie bo nie było obudowy.
Z konstrukcji wynikało, że nie była to samoróbka.

Oświetlenie, które świeciło w czasie załączania baterii składało się głównie ze spot halogenów.

Nie był zauważalny spadek napięcia na podstawie natężenia oświetlenia w odczuciu wzrokowym u kolegi.
Czyli z tego wynika że ten podgrzewacz był źle podłączony lub przewód N jest gdzieś przerwany
Pozdrawiam DareckY

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
rysiu71
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 993
Rejestracja: ndz maja 29, 2005 15:52
Lokalizacja: Wroclaw

Re: Uwaga na kosztowne straty przez głupie pomysły w instalacji

0
Post autor: rysiu71 »

Elektro-Serwis pisze:.
Czyli z tego wynika że ten podgrzewacz był źle podłączony lub przewód N jest gdzieś przerwany

Z tego co kolega mówił, podgrzewacz był zasilany przewodem czterożyłowym -czyli nie było przewodu neutralnego tylko był ochronny jako czwarty- podłączony do obudowy.
rysiu71
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 993
Rejestracja: ndz maja 29, 2005 15:52
Lokalizacja: Wroclaw

Re: Uwaga na głupie pomysły w instalacji elektrycznej

0
Post autor: rysiu71 »

Kolega nagrał filmik z sytuacji podczas awarii i jest na



[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Na pytanie dlaczego nie ma światła w łazience odpowiedział, że zapomniał załączyć wyłącznik -zaabsorbowany nagrywaniem.

Gdyby załączył wyłącznik w łazience efekt byłby lepszy.Niestety nie nagra już tego samego bo zmienił zabezpieczenie na zespolone na S303C25 A.Na razie nie ma żadnych problemów.