- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
certyfikaty
0
Post
autor: gruhaa »
tzw. CE wystawia producent
do wystawiania tzw. CE nie trzeba zdobywać uprawnień, pomijając zakres, w którym musi uczestniczyć jednostka notyfikowana
proponuję na początek:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
pphu-zeta pisze: 1.Czy muszę posiadać dodatkowe certyfikaty tzw. CE
tzw. CE wystawia producent
pphu-zeta pisze: 2.Jeżeli tak to jak zdobyć takie uprawnienia ?
do wystawiania tzw. CE nie trzeba zdobywać uprawnień, pomijając zakres, w którym musi uczestniczyć jednostka notyfikowana
proponuję na początek:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
0
Post
autor: STANCA »
Oznakowanie CE
http://ise.pl/info/index.php?pid=249
Tu jest też wiele do tego tematu:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=502 ... ght=#50250
Cytuję kol. TEODORA
[/B]UWAGA: ROZDZIELNICE PODLEGAJĄ OZNACZANIU ZNAKIEM CE. KAŻDY KTO WYTWARZA (DOKONUJE MONTAŻU) ROZDZIELNICY W OPARCIU O PUSTA OBUDOWĘ LUB DOKONUJE ADAPTACJI GOTOWEJ ROZDZIELNICY JEST W ROZUMIENIU PRZEPISÓW JEJ PRODUCENTEM I OBOWIĄZANY JEST SPORZĄDZIĆ WYMAGANĄ PRZEPISAMI DOKUMENTACJĘ, WYSTAWIĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI ORAZ OZNACZYĆ WYRÓB ZNAKIEM CE.[/B]
STANCA
http://ise.pl/info/index.php?pid=249
Tu jest też wiele do tego tematu:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=502 ... ght=#50250
Cytuję kol. TEODORA
[/B]UWAGA: ROZDZIELNICE PODLEGAJĄ OZNACZANIU ZNAKIEM CE. KAŻDY KTO WYTWARZA (DOKONUJE MONTAŻU) ROZDZIELNICY W OPARCIU O PUSTA OBUDOWĘ LUB DOKONUJE ADAPTACJI GOTOWEJ ROZDZIELNICY JEST W ROZUMIENIU PRZEPISÓW JEJ PRODUCENTEM I OBOWIĄZANY JEST SPORZĄDZIĆ WYMAGANĄ PRZEPISAMI DOKUMENTACJĘ, WYSTAWIĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI ORAZ OZNACZYĆ WYRÓB ZNAKIEM CE.[/B]
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
- marcin714
- Elektryk Aktywny
- Posty: 1650
- Rejestracja: sob lip 09, 2005 19:16
- Lokalizacja: Kraków-Lublin_wawa
Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
0
Post
autor: marcin714 »
Witam.
To wielokrotne oznaczanie znaczkiem CE to jak to ma mniej więcej wyglądać. Wszystkie mają być koło siebie w poziomie czy w pionie. Czy może producent skrzynki umieszcza znaczek na drzwiczkach, montujący wyposażenie z na lewym boku a montującty ją na ścianie na prawym boku. A jak później jeszcze odróżnić które CE jest czyje .Może kolorować?
Pozdrawiam marcin714
To wielokrotne oznaczanie znaczkiem CE to jak to ma mniej więcej wyglądać. Wszystkie mają być koło siebie w poziomie czy w pionie. Czy może producent skrzynki umieszcza znaczek na drzwiczkach, montujący wyposażenie z na lewym boku a montującty ją na ścianie na prawym boku. A jak później jeszcze odróżnić które CE jest czyje .Może kolorować?
Pozdrawiam marcin714
Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
0
Post
autor: gruhaa »
Dobrze, że kolegę humor nie opuszcza.
Proponuję poczytać:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
marcin714 pisze: To wielokrotne oznaczanie znaczkiem CE to jak to ma mniej więcej wyglądać. Wszystkie mają być koło siebie w poziomie czy w pionie. Czy może producent skrzynki umieszcza znaczek na drzwiczkach, montujący wyposażenie z na lewym boku a montującty ją na ścianie na prawym boku. A jak później jeszcze odróżnić które CE jest czyje .Może kolorować?
Dobrze, że kolegę humor nie opuszcza.
Proponuję poczytać:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
0
Post
autor: STANCA »
Tu jeszcze może coś się znaleźć do tematu.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego2)
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.)
Podpowiem ze dokumentację i protokoły odbiorcze rozdzielnicy i deklarację zgodności CE potrzeba przechowywać przez okres 10 lat.
Nie ma do śmiechu kolego M
Pozdrowienia
STANCA
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego2)
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.)
Podpowiem ze dokumentację i protokoły odbiorcze rozdzielnicy i deklarację zgodności CE potrzeba przechowywać przez okres 10 lat.
Nie ma do śmiechu kolego M
Pozdrowienia
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
0
Post
autor: Yanc »
Witam kolegów
Ludzie, to jakaś paranoja jest. Monter zakładający rozdzielenkę w mieszkaniu, 1xRCD + 3xS301 w obudowie Legranda 1x8 ma ją znakować znakiem CE? Nie wiem ile kosztuje uzyskanie takiego certyfikatu, ale na pewno jest droższe niż sama rozdzielnica. Temu kto to wymyślił powinni 230V podpiąc w czułe miejsce.
Yanc
Ludzie, to jakaś paranoja jest. Monter zakładający rozdzielenkę w mieszkaniu, 1xRCD + 3xS301 w obudowie Legranda 1x8 ma ją znakować znakiem CE? Nie wiem ile kosztuje uzyskanie takiego certyfikatu, ale na pewno jest droższe niż sama rozdzielnica. Temu kto to wymyślił powinni 230V podpiąc w czułe miejsce.
Yanc
Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
0
Post
autor: TEODOR_P »
Witam Kolegę Yanc i Szanownych Kolegów na Forum
Gwoli ścisłości to norma:
Numer: PN-EN 60439-3:2004
Tytuł: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicowe
wymaga, aby rozdzielnice przeznaczone do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane były konstruowane jak rozdzielnice sprawdzane w pełnym zakresie badań typu.
Proponuję uważną lekturę wymagań tego arkusza, gdyż są one charakterystyczne dla wyrobów tzw. powszechnego użytku, czy też do użytku domowego i podobnego.
A wymagania te, poza typowymi wymaganiami dla rozdzielnic , są rozszerzone między innymi o:
- odporność materiałów izolacyjnych na podwyższoną temperaturę
- odporność materiałów izolacyjnych na żar
- odporność obudów na uderzenie
- odporność mechaniczna elementów mocujących
W związku z tym rozdzielnica taka powinna być wykonana fabrycznie i oznaczona znakiem CE przez producenta.
Wówczas monterowi pozostaje zainstalowanie, podłączenie i wykonanie badań wyrobu, i oznaczeniem CE martwić się nie musi.
Jeżeli jednak decyduje się na montaż z elementów według własnego wyboru - to niestety staje się zarówno projektantem jak i producentem tego wyrobu i musi wypełnić swoją powinność.
Przepisy dotyczące oznaczania znakiem CE stanowią, iż nie jest istotne czy jest to wyrób wyprodukowany jednostkowo czy seryjnie, czy jest on mały, czy duży, prosty czy skomplikowany. Producenci pralek, lodówek czy podobnych sprzętów też są faktycznie monterami, gdyż sami nie wytwarzają większości części czy podzespołów wchodzących w skład tych urządzeń.
Pozdrawiam
Teodor
Gwoli ścisłości to norma:
Numer: PN-EN 60439-3:2004
Tytuł: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicowe
wymaga, aby rozdzielnice przeznaczone do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane były konstruowane jak rozdzielnice sprawdzane w pełnym zakresie badań typu.
Proponuję uważną lekturę wymagań tego arkusza, gdyż są one charakterystyczne dla wyrobów tzw. powszechnego użytku, czy też do użytku domowego i podobnego.
A wymagania te, poza typowymi wymaganiami dla rozdzielnic , są rozszerzone między innymi o:
- odporność materiałów izolacyjnych na podwyższoną temperaturę
- odporność materiałów izolacyjnych na żar
- odporność obudów na uderzenie
- odporność mechaniczna elementów mocujących
W związku z tym rozdzielnica taka powinna być wykonana fabrycznie i oznaczona znakiem CE przez producenta.
Wówczas monterowi pozostaje zainstalowanie, podłączenie i wykonanie badań wyrobu, i oznaczeniem CE martwić się nie musi.
Jeżeli jednak decyduje się na montaż z elementów według własnego wyboru - to niestety staje się zarówno projektantem jak i producentem tego wyrobu i musi wypełnić swoją powinność.
Przepisy dotyczące oznaczania znakiem CE stanowią, iż nie jest istotne czy jest to wyrób wyprodukowany jednostkowo czy seryjnie, czy jest on mały, czy duży, prosty czy skomplikowany. Producenci pralek, lodówek czy podobnych sprzętów też są faktycznie monterami, gdyż sami nie wytwarzają większości części czy podzespołów wchodzących w skład tych urządzeń.
Pozdrawiam
Teodor
Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
0
Post
autor: oleks »
Witam
A więc Panowie elektrycy wykonujący instalacje elektryczne, mimo posiadanej wiedzy, praktyki i uprawnień i tak wykonujecie instalacje niezgodnie z prawem (przynajmniej większość z Was). Bo praktycznie nie zdaża się instalacja gdzie nie trzeba dołożyć jakiegoś obwodu, zabezpieczenia czy nawet głupiej lampki sygnalizacyjnej. I mimo że temat był poruszany wielokrotnie to nadal nie ma praktycznego rozwiązania tego problemu, co nakazuje prawo to każdy już wie a co pokazuje praktyka to też każdy widzi.
A więc Panowie elektrycy wykonujący instalacje elektryczne, mimo posiadanej wiedzy, praktyki i uprawnień i tak wykonujecie instalacje niezgodnie z prawem (przynajmniej większość z Was). Bo praktycznie nie zdaża się instalacja gdzie nie trzeba dołożyć jakiegoś obwodu, zabezpieczenia czy nawet głupiej lampki sygnalizacyjnej. I mimo że temat był poruszany wielokrotnie to nadal nie ma praktycznego rozwiązania tego problemu, co nakazuje prawo to każdy już wie a co pokazuje praktyka to też każdy widzi.