Bateria kondensatorów - jak sprawdzić poprawność działania?

0
Post autor: kosior »

Witam
Mam pytanie, jak dokładnie stwierdzić stan barerii kondensatorów. Bateria ta jest na silniku(50kW) turbiny wodnej. Prawdopodobnie pracowała, ta bateria przez jakiś czas na 2 lub 1 fazie.Czy mogła się uszkodzić ?? i czy da się jakoś w prosty sposób ją sprawdzić?
Pozdrawiam

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
akerwis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 387
Rejestracja: pn lip 28, 2003 9:05
Lokalizacja: Szczecin

Badanie baterji kondensatorów

0
Post autor: akerwis »

Witam
Najprościej zmierzyć temperaturę i prądy płynące przez kondensatory-powinny być zbliżone, wartość prądu w zależności od pojemnosci.
Dokładnie - zmierzyć pojemność poszczególnych kondensatorów, rezystancję oporników rozładowujących, upływność - stan izolacji.