Nie za bardzo znam się na centralkach ppoż i DSO, mam jednak pytanie: czy demontaż i później ponowny montaż kilku czujek i głośników wymaga przeprogramowania centralek? czy montż linii dozorowej wymaga demontażu i ponownego montażu centrali? Czy operacja taka wymaga przygotowania i testowania oprogramowania oraz czy niezbędne są pomiary (i jakie)?

jestem w tej dziedzinie laikiem i proszę o pomoc
pozdrawiam
phaser

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1830
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

centralka ppoż i DSO

0
Post autor: melon »

Witam
czy demontaż i później ponowny montaż kilku czujek
Nie wymaga przeprogramowania, centralka po załączeniu wyłączonej linii samoczynnie testuje poszczególne adresy czujek.
Po każdej ingerencji przy demontażu i ponownym montażu czujek powinno się przeprowadzić ich testowanie.
Jeśli chodzi o Dźwiękowy System Ostrzegania to nie wiem!
Awatar użytkownika
phaser
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 117
Rejestracja: wt maja 30, 2006 12:44
Lokalizacja: warszawa

centralka ppoż i DSO

0
Post autor: phaser »

Dziękuję i za to, możecoś dorzuci? Wykonawca złożył ofertę i moim zdaniem chce trochę "skubnąć", a mnie poproszono o weryfikację
pozdrawiam
phaser
romang
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: wt sty 31, 2006 15:47
Lokalizacja: Poznań

Centralka PPOŻ i DSO

0
Post autor: romang »

Podobnie jest przy DSO. Trzeba po podłączeniu na nowo przetestować działanie linii głośnikowej. Jeżeli nie były dodawane zadne głośniki to w systemie nic się nie zmieni (chodzi o moc podłączonych głośników w odniesieniu do mocy wzmacniacza). Zmiana położenia głośnika może spowodować zmianę (pogorszenie) np. zrozumiałości komunikatów.
W każdym razie wykonawca nie może wprowadzać do kosztorysu pozycji demontaż i montaż centrali.
Pozdrawiam Roman
karpmor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: ndz sty 28, 2007 12:41
Lokalizacja: Sulejówek

Centralka PPOŻ i DSO

0
Post autor: karpmor »

Witam

W systemach p.poź występują strefy do których czujiki są przydzielone(wymuszenie czujki pociąga kolejne zdarzenia), jeżeli zmienią one położenie fizyczne (adresy zostana pozamieniane) a opisy na centralce nie to wrazie ewantualnego pozaru mogą wprowadzać w błąd. Należało by podać jak duże są te zmiany(czy chodzi o zmiany w jednym pomieszczeniu, na jednej kondygnacji czy może na wielu kondygnacjach i w wielu pomieszczeniach). Teoretycznie centralka nie będzie wskazywała żadnej usterki lecz algorytm zadziałania może nie działać prawidłowo.

A co do DSO każdy głośnik ma ustawioną konkretną moc na zaciskach transformatora w zależności od gabarytów pomieszczenia, przy zmianach powinien zostać spożadzony protokól z pomiarem zrozumiałości mowy.
Awatar użytkownika
phaser
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 117
Rejestracja: wt maja 30, 2006 12:44
Lokalizacja: warszawa

Centralka PPOŻ i DSO

0
Post autor: phaser »

Wszelkie przesunięcia mają miejsce w obrębie tych samych pomieszczeń. Nie są tworzone nowe pomieszczenia, przesunięcia maksymalnie o kilka metrów.
karpmor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: ndz sty 28, 2007 12:41
Lokalizacja: Sulejówek

Centralka PPOŻ i DSO

0
Post autor: karpmor »

W tym wypadku to niczego nie trzeba zmieniać, jedynie w czasie demontażu należy zablokować strefe z tymi czujkami.
karpmor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: ndz sty 28, 2007 12:41
Lokalizacja: Sulejówek

Centralka PPOŻ i DSO

0
Post autor: karpmor »

również z DSO nie będzie problemów, nie jest konieczny pomiar zrozumiałości mowy
Kismet
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr lut 28, 2007 15:56
Lokalizacja: Piastów

Centralka PPOŻ i DSO

0
Post autor: Kismet »

W zakresie p.poż możecie koledzy nie ieć racji w przypadku jeżeli osprzęt jest z firmy shrack adres jest fizycznie zapisywany w czujniku więć podmiana czujnika na nowy nie da rezultatu bez oprogramowania samej
Awatar użytkownika
phaser
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 117
Rejestracja: wt maja 30, 2006 12:44
Lokalizacja: warszawa

Centralka PPOŻ i DSO

0
Post autor: phaser »

sprzet jest firmy POLON