Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

Forum porusza kwestie związane z zachowaniem jakości oraz problemy eksploatacyjne przy złej jakości energii elektrycznej
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
kmiecz
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pn wrz 18, 2006 16:53
Lokalizacja: Nowakowo

Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: kmiecz »

Witam KOLEGÓW

Mam pytanie na temat współczynnika tg fi 0,4
Im wyzszy tg fi zadany mi przez Energetyke tym lepiaj?

W ostatnim taryfikatorze ENERGI zmieniono podobno tg fi z 0,3 na 0,4. Cóz tekiego ich do tego zmusiło. Do mojej firmy przesłali aneks do umowy z tym związany. Jak to rozumieć.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
mchrapczynski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 417
Rejestracja: pn sty 23, 2006 11:49
Lokalizacja: Oświęcim

tg fi - zapytanie

0
Post autor: mchrapczynski »

Witam,
Tg fi 0,4 jest lepszy dla odbiorcy. Co ich do tego zmusiło? Prawdopodobnie "wyrównanie" i uporządkowanie taryf wszystkich ZE w danej SD.
Pozdrawiam Mariusz
melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1830
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: melon »

Witam
Jeżeli w umowie dla odbiorcy nie został uzgodniony tg fi, wówczas przyjmuje się współczynnik 0,4 jako optymalny wskaźnik maksymalnego poboru energii biernej.
kafel56
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 648
Rejestracja: ndz lis 27, 2005 21:56
Lokalizacja: Lublin

Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: kafel56 »

Witam!

kmiecz pisze: W ostatnim taryfikatorze ENERGI zmieniono podobno tg fi z 0,3 na 0,4. Cóz tekiego ich do tego zmusiło. Do mojej firmy przesłali aneks do umowy z tym związany. Jak to rozumieć.


Dostawca energii ma prawo zmniejszyć wartość współczynnika tg fi, jednakże ta decyzja musi wynikać z indywidualnej ekspertyzy. A więc kolega kmiecz być może celowo miał wcześniej zastosowany tg 0,3.
Trzeba dokładnie przeczytać treść aneksu.


Pozdrawiam kafel56
mirek52
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 117
Rejestracja: pn lip 28, 2003 17:48
Lokalizacja: Olsztyn

Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: mirek52 »

Przekroczenie 0,4 jest płatne.
rel
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 228
Rejestracja: czw sie 14, 2003 19:42
Lokalizacja: Łódź

Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: rel »

Po prostu trzeba zainstalować kompensacje mocy biernej. Przy cosfi=0.928 będziemy płacili kary większe niż przy cosfi=0.8. A ich trudno zmusić do trzymania parametrów sieci: wahania napięć, harmonicznych, symetrii napięć.
wojbro
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 36
Rejestracja: śr lut 21, 2007 18:31

Re: Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: wojbro »

Utrzymywanie tg fi na poziomie 0,4 pozwala na poprawny przesył energii na liniach 0,4 kV. tg fi na poziomie 1 powoduje przesył przez sieć 0,707 kVar na każdy kW, co znacznie ogranicza możliwości przesyłowe sieci i w skrajnych przypadkach może w znacznym stopniu pogorszyć jakość dostarczanej przez ZE energii (zakłucenia niezależne od ZE) - stąd prawdopodobnie wynika wymóg utrzymywania tg fi na poziomie 0,4. Ponadto Każdy z dostawców musi zakupić energię zanim zostanie ona dostarczona do sieci, aby skalkulować koszt zakupu należy przyjąć podstawowe kryteria poboru energii co także wpływa na zapisy w umowie sprzedaży energii. Generalnie przesył mocy biernej w sieci 0,4 kV ma znaczący wpływ na straty w tej sieci - przez co pośrednio na cenę finalną energii, z tąd optymalnym wydaje się wskaźnik tg fi na poziomie 0,4.

Miłego dnia
Woyt
mchrapczynski
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 417
Rejestracja: pn sty 23, 2006 11:49
Lokalizacja: Oświęcim

Re: Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: mchrapczynski »

witam,
wojbro pisze: ... tg fi na poziomie 1 powoduje przesył przez sieć 0,707 kVar na każdy kW, ...

... a skąd takie wyliczenia? tg fi to Q/P czyli jeżeli on wynosi 1 to chyba łatwo policzyć ile przypada mocy biernej na 1 kW ...
Pozdrawiam Mariusz
wojbro
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 36
Rejestracja: śr lut 21, 2007 18:31

Re: Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: wojbro »

sorki przyznaję rację zagalopowałem się (przeliczanie kąta przesunięcia w innej równolegle opisywanej sprawie) - słuszna uwaga dzięki
Woyt
elemeland
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 15
Rejestracja: czw paź 06, 2005 20:02
Lokalizacja: Kwidzyn

Re: Tg fi w taryfie - im wyższy tym lepiej?

0
Post autor: elemeland »

Serdecznie witam kolegów. Trochę późno, ale lepiej późno, niż wcale.
Propozycje dostawcy umożliwiające wybór pomiędzy tg 0,3, a 0,4 wynikają z konieczności ustabilizowania systemu zasilania. Dotychczas parametr 0,3 wymagano w czasie szczytów, by usprawnić sieć zasilającą dla zwiększonych w szczytach poborów energii, jak również wynika z wypowiedzi kolegów omawiających wpływ tangensa na zdolność przesyłową mocy czynnej. Tangens 0,4 jest bardziej liberalny, ale coś, za coś. Odbiorca decydujący się na 0,4 zobowiązuje się do nie przekraczania go całą dobę, w piątek i świątek. Poprzednio w weekendy i święta można było tg 0,3 przekraczać do woli, co wielu małym firmom, zamykającym bramę zakładu w piątek o 14.00 i tak na nic się nie zdało. Teraz 0,4 pozwala na, po pierwsze, mniejsze koszty kompensacji mocy biernej, bo nie trzeba aż takiej pojemności, jak przy 0,3. Po, drugie całodobowa kompensacja jest o wiele bardziej ekonomiczna dla wspomnianego już przesyłu energii. Tyle, że to już raczej zysk dla zakładów o ruchu ciągłym.

Dodam z praktyki moich kolegów, że ekonomika utrzymania produkcji zakładu często uniemożliwiała utrzymanie w szczytach tg 0,3, bo kompensowanie energią bierną generatorów wymagało odpowiednich proporcji pomiędzy produkowaną w zakładzie, a dostarczaną z zewnątrz. Każdy wzrost zapotrzebowania na parę zbliżał wydajność generatorów do parametrów znamionowych, a wtedy malało zapotrzebowanie z zewnątrz na moc czynną. Nie dość, że automatycznie pogarszał się tangens, to ograniczała się wydajność generatorów w moc bierną, potrzebną do kompensacji. Nie liczenie się z tym groziło przekroczeniem dozwolonej temperatury w uzwojeniach generatora do wyłączenia włącznie. Teraz z tg 0,4 łatwiej sobie z tym problemem radzić.
ODPOWIEDZ